土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于设置单独排烟机房的问题讨论

关于设置单独排烟机房的问题讨论

发布于:2015-07-02 16:04:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据GB50016-2014 中8.1.9设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内。

条文说明是这样说的:
当设置专用机房确实有困难时,排烟风机可与 其他通风空气调节系统风机的机房合用。
--------
我对这条规范的理解是这样的
A区的排烟机房和为本区域服务的空调机房不可合用,但是A区排烟机房可以和为B区服务的空调机房合用。
不知道我这样理解是否正确。
--------
如果我的理解正确,那么问题来了
1、为什么不可以和本区的空调机房合用,如果合用有什么危害?
2、那为什么又可以和其他空调机房合用,不会产生问题1中的危害吗?
3、那防烟风机的机房可以与 其他通风空气调节系统风机的机房合用吗?
--------
踊跃发言,一起学习。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lincy
    lincy 沙发
    和空调机房合用 --怕漏烟又送入,2,不考虑同时2处起火,不同区可以一起---个人理解