土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 移动通信基站分母排防雷接地措施

移动通信基站分母排防雷接地措施

发布于:2015-07-02 14:42:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
为实现系统内的等电位,需将通信基站内的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统进行等电位连接。
因为移动通信基站的系统规模不大,故等电位连接方式采用星形接地结构,这样可以避免干扰电流不能形成回路。当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。
因为连接线只是传递电位,故线的截面积可比接地线小些。
入户设施接地母排采用400mm*100mm*5mm的铜排,防雷器专用接地母排、设备保护接地母排、直流接地母排均采用30mm*3mm的铜排。倘若需要连接的设备离主铜排较远,可在设备附近设置局部等电位铜排作为第二级接地母排。
交流电源中性点与入户设施接地母排连接入地。
各设备机架、机房内走线架、电池架、金属管道和门窗的保护地线采用10mm2铜导线做可靠连接,但走线架不得构成闭合回路。
开关电源的直流工作地应不小于70mm2的多股铜导线单独连接到直流接地母排上。
接地母排与环形接地体的接地引入线应采用95mm2的有绝缘护套铜导线。www.pw0.cn
根据雷电流在地网中的响应时间可知,在雷电入地点到周围半径5m处,雷电流有很大的衰减。由地网传递的电位大大降低。
入户设施接地母排、防雷器专用接地母排、设备保护接地母排和直流接地母排与避雷带的引下线在环形接地装置上的连接点之间的间距应两两分布大于5m,与铁塔四角的间距宜为15m,但最小不少于5m。为防止电化学腐蚀,连接点应采用铜铁转换条。
所谓接地就是将金属导体与大地相连接,以取得大地电位作为参考电位。在等电位原理的防雷理论中,地网只是系统的一个总的电位基准点,并不是绝对的零电位点。
移动基站的主地网由铁塔地网和机房地网组成,机房外围的环形接地装置应与机房建筑物基础地梁内两根以上主钢筋焊接连通。
地网的网格尺寸不应大于3m*3m,材料为40mm*4mm的热镀锌扁钢,埋深不应小于0.7m,在土层很浅的地方,可采用50-80mm厚的沥青层,其上再使用水泥硬化,避免雨水冲刷时扁钢暴露在外。在引下线入地点和地网边缘采用50mm*50mm*2500mm的热镀锌角钢。一直以来,基站地网的工频接地电阻值作为防雷工程验收的一项重要指标,这对石头较多的山区基站是很困难的。大量统计数据表明,并不是接地电阻值越少,遭受的雷电概率越少。
接地电阻只与土壤电阻率和地网的等效半径有关。
目前因雷击造成基站内设备的损坏主要是由机房等电位连接和雷电过电压保护措施不够完善。
现在人们以实际最大有效地网面积代替了接地电阻值大小的要求,接地系统中的防雷接地从降低接地电阻值到优化地网结构的转变,这是技术上的大提升。这样不仅提高系统的防雷水平,也有助于均衡地电位、降低跨步电压。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wowonini520
    wowonini520 沙发
    学习了,电气群49094655
    2015-07-06 19:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • wowonini520
    wowonini520 板凳
    学习了,电气群49094655
    2015-07-06 19:49:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

移动通信基站各种系统防雷措施

电源系统 据悉本基站的交流电力线采用低压架空电力 线从附近村庄的变压器引入,无专用变压器;线 路支撑杆在变压器和靠近基站的地段采用钢筋混 凝土杆,其余采用木质杆 。因为本基站采用的 是公用市电系统供电且离基站较远,为减少电气 事故,故基站交流配电系统应采用TT系统的接 地方式。 据调查由雷电波沿架空电力线侵入室内造成 雷电事故的事件占总雷害事故的70%以上。故对 配电系统应重点防护。 在山区,低压架空电力线经常会遭受直击雷侵入,应使用直径8mm以上的钢绞线在架空电力 线上方1m处同杆架设避雷线,其垂度应与电力 线一致。为减少成本,避雷线(除终端杆处)应 设在靠近变压器和基站的200m处,且每个支撑 杆应分别接地,其地网的接地体宜设计成辐射形 或环形。

回帖成功

经验值 +10