1.jpg

为了让大家更清楚的认识到卫生间,详细的给大家说一遍等电位联结器的事,请大家多提意见;
等电位的按装规范《等电位联结安装》02D501-2
现在就以家用的等电位联结器,做为范例给大家讲一下;

局部等电位(LEB)联结的作用:
我们用的是等电位联结,是局部等电位联结(LEB)是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
  局部等电位(LEB)联结是在一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通,一般是在浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等特别危险场所,发生电击事故的危险性较大,要求更低的接触电压,或为满足信息系统抗干扰的要求,一般局部等电位联结也都有一个端子板或者连成环形。简单地说,局部等电位联结可以看成是在这局部范围内的总等电位联结。在以前大多数的人都不知道这个东西,不过现在的交工的新房每家都有,大多数在卫生间里,也有的在洗手间里,按国家设计规范应设在卫生间里上下水管的旁边。


1.jpg



为什么有这个东西呢?
  上写“TD28等电位联接瑞子箱不可触动”的字样,大家都认为是一个不可触动的一个东西,以至到装修后,保留在那儿,有的在贴资片时候,埋藏在里面了,还有的祼露在外面不知道怎么收拾,也不知道是封住好,还是留起好,倒成了一个难题。
  咱们先看一下他的原理结构吧,请大家一定要重视它!

2.jpg

  他的输入端在楼下的地下钢筋网,与大地上同一个电位,他可以把来自多方面的电压都成传给大地,所以,他的功能也就达到了。这是一个很伟大的创举。它的作用不可忽视啊。


1.jpg


  等电位联结局部等电位联结为用电安全所必需,它对建筑物防雷和电子信息设备的防雷以及其干扰也是必不可少的,而它的实施不过是几根用于联结的导线的连接,花费不多,维护管理也很简单,安全效果却十分明显,因此发达国家对诸如商业、科研等高层建筑物的每一楼层都做一次局部等电位联结,收到了很好的效果。局部等电位联结在一些电击危险特别大的场所也得到了广泛的应用。例如在浴室、游泳池等特别潮湿的场所内,人体皮肤完全湿透,人体阻抗大幅度下降,金属管道、结构等种种原因传导来的十几伏的不高的电压就可使人体通过大于心室纤维性颤动电流阈值而电击致死。这种电气事故是不能靠装用漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人致死的电压是沿非电的金属管道传导的。

1.jpg


在这我说明几点他的作用;

一、等电位联结局部等电位联结为用电安全所必需,它对建筑物防雷和电子信息设备的防雷以及其干扰也是必不可少的。
二、局部等电位联结在一些电击危险特别大的场所也得到了广泛的应用。
三、漏电保护器、隔离变压器代替不了他。
四、他的作用很明显,在浴室、游泳池等特别潮湿的场所内,人体皮肤完全湿透,人体阻抗大幅度下降,金属管道、结构等种种原因传导来的十几伏的不高的电压就可使人体通过大于心室纤维性颤动电流阈值而电击致死。


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


请大家在家庭装修时一定要记住就象我在前面写的一样,

一、不能封住
二、不能用瓷片挡住
三、不能放弃不用;

下面就我在做工程时所施工的案例,希望能帮助大家;


1.jpg


上面这个图就是我做的工程,里面有几根线我已做好,一根是洗手池,一根是淋浴器

一根是暖气,一根是浴缸
这是我们卫生间必不可少的,还有座便器,毛巾架,没有做完。





1.jpg


1.jpg


2.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1448772202622
    谢谢楼主分享
    2015-11-29 17:42:29

    回复 举报
    赞同0
  • 用心修
    用心修 板凳
    谢谢分享,楼主辛苦了。
    2015-08-07 23:41:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

也来晒晒我们的工地

本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2015-7-2 13:38 编辑 非常惭愧,因为有很多问题和缺陷。楼主也是刚参加工作不久,经验不是很多。发一些图片,求诸君指教~下面是临时用电的一级箱。进箱子的电缆没接地,当时装的时候合不上闸,没确定到底问题在哪,结果就这么一直将就着用。下面是35/0.4变压器的基础下面是400V开关柜的基础欢迎大家来喷。渣排版,见谅!

回帖成功

经验值 +10