土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 多雷区短距离35kV线路全线架设避雷线的探讨

多雷区短距离35kV线路全线架设避雷线的探讨

发布于:2015-07-02 11:59:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
架空输电线路输送功率大,线路长,杆塔位高,位于旷野或高山上,受雷击的机会极多。为了防止雷电波直击导线,产生危及线路的过电压,架空输电线路一般采用架设避雷线的方法降低雷击影响。避雷线装设在导线上方,且直接接地,雷云首先对避雷线放电,雷电流沿避雷线经接地装置泄入大地,使线路绝缘所承受的雷击过电压值降低。
  图1为雷击杆塔顶或附近避雷线,图2为雷击档距中部导线。我们假设雷电流取I = 15kA,接地电阻Rch = 10Ω,导线波阻抗Z约等于雷电通道的波阻抗Z1,且Z = Z1 = 400Ω。
  图1中,因为接地电阻Rch远远小于雷电通道的波阻抗Z1,可以近似认为经杆塔流入大地的雷电流Igt为雷电流I的2倍,即Igt = 2I。此时加于杆塔上绝缘子的电位,为杆塔顶部电位最大值Utd:
0910533106-0.gif

  Utd = IgtRch = 2IRch = 2×15×10 = 300kV
  图2中,因为导线波阻抗Z约等于雷电通道的波阻抗Z1,所以进入导线的雷电流等于沿雷电通道而来的电流I。
  此时,加于杆塔绝缘子的电位,为雷击导线点A的最大电位UA:
0910531427-1.gif

  UA = Z/2•I/2 = 15/2×400/2 = 1500kV
  比较Utd及UA之数字可见采用避雷线时加于线路绝缘的电位比无避雷线时将降低5倍。由于导线和避雷线之间耦合作用,在实际中降低线路绝缘所承受的电压幅值更大。
  通过以上计算表明,架设避雷线之后加在线路绝缘上的电位比没有架设避雷线时可降低为1/5,若考虑避雷线的分流作用,降低的倍数将更多,从而大大提高输电线路的抗雷击能力。
  目前浙江省内110kV线路通常沿全线架设避雷线,在雷电活动特别频繁的地区,还装设双避雷线。而35kV输电线路只在变电所、发电厂进线1~2km的地段装设避雷线,防止雷击线路时雷电压侵入变电所引起电气设备绝缘闪络。笔者认为,在多雷区新建短距离35kV线路也应全线架设避雷线,并依据此观点在1998年设计了一条35kV输电线路。
  35kV常钳口线是一条从110kV常山变至35kV钳口变电所的输电线路,全长7.6km,导线型号LGJ-150,地线型号GJ-35。气象条件定为浙江Ⅱ标准气象区,年雷暴日为56天。
 1 技术经济指标
  全线共35基杆塔,其中水泥单杆26基、水泥双杆6基、转角塔2基、直线塔1基;平均使用档距217.1m,最大档距696m,最小档距50m。全线砼杆基础采用预制底拉盘,铁塔基础采用混凝土现浇基础。
  从表1分析看出,35kV常钳线全线架设避雷线比非全线避雷线架设最大的差距在避雷线和砼杆的消耗。由于变电所进线1~2km的地段已经要求装设避雷线,全线架设避雷线时只需增加概算投资2.5万元,约占总投资1.2%。
  2 运行维护分析
  该线路(常钳3307线)自1998年底投运以来在抗雷击跳闸性能方面效果良好(见表2)。将该线路与同一线路走廊的辉红
091053E10-2.jpg

0910531023-3.jpg

  3326线相比较,从两者的运行维护记录发现:1999~2003年期间常钳3307线只有1次跳闸,而同期的辉红3326线有10次跳闸记录,全线架设避雷线起到了重要作用。
  3 结语
  综上所述,多雷区域的35kV输电线路全线架设避雷线与非全线避雷线架设相比较,在改善线路抗雷击跳闸性能方面效果明显,特别在改善短距离的35kV输电线路运行状况时具有投资少、提高抗雷击跳闸性能强的特点。笔者的结论是:多雷区距离在10km以下的短程35kV线路宜全线架设避雷线。

0910533106-0.gif


0910531427-1.gif


091053E10-2.jpg


0910531023-3.jpg

  • 一种短距离送料型架设计,主要用于重物的短距离传送,此型架送料机构采用双链条同步运动模式,用拨板轮来拨动装载板的运动前进过程,以达到在短距离将重物移动的目的。...
  • 农业轻浮物料收集装置是将农业生产过程中所产生的剩余物料进行收集的装置。本文所述农业轻浮料特指水稻秸秆。本次课题研究的是水稻秸秆收集装置。通过对水稻秸秆进行分析,根据其特性、种植环境等特点进行设计。通过
  • 避雷线零件表CAD图纸
    本资料为避雷线零件表CAD图纸,包括避雷线的悬垂组装零件表,避雷线耐张组装零件表,悬挂绝缘子串组装零件表等,设计精准,内容详实,非常全面,可供网友参考下载。
  • 本模型是一款非标的用于包装箱的短距离位移转运技术领域中,本模型虽然结构简单但是其机械结构设计巧妙合理,可以实现对包装箱的短距离位移转运。是一款非常值得学习的模型。...
  • 对于短距离的木板材输送,利用电机与传动轴,电机带动传动杆,然后滑块带动支撑板,将物料运输到指定距离,然后人为摆放在指定点,通过按钮控制,方便启停。...
  • 短距离抛送风机是按照在割台左下方,抛送口直接连接到过桥中,抛送风机转速1500rad/min。一侧输入动力,另一侧输出动力。本设计所用软件为solidworks2019版本。欢迎下载参考。...
  • 短距离滚筒输送机模型,可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单,可靠性高,使用维护方便。滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送,主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大,速
  • 短距离无线集中抄表系统”
    短距离无线集中抄表系统是采用微功率短距离无线通信技术,它一般使用数字信号单片射频收发芯片、单片机技术等平台而设计的。加上微控制器和少量外围器件构成专用或通用无线通信模块,一般射频芯片采用FSK调制方式
  • 塑料薄膜在形成后会将其进行收卷成卷筒的结构,以便于对其进行存放以及运输,而塑料膜卷的重量一般较大,一般都是通过运输推车进行运输,但是由于膜卷为卷辊结构,普通的运输车无法进行运输,因此设计一种塑料膜卷转
  • 此图纸为一款短距离中等负载输送装置,驱动装置是依靠三相异步电机驱动,通过同步皮带和同步带轮进行连接输送。在皮带下方装有工业塑料支撑件,使得在输送时有支撑并且不会对皮带造成磨损。...
  • 这是一个飞机的三维模型,是一个漂亮的新概念飞机模型,参考普通飞机的和直升飞机的模型,介乎两者之间,飞机具有机翼、尾翼,起落架,前螺旋桨等等,文件格式为proe5.0的prt文件,无特征无参数不可以修改
  • 小型短距离扶手电梯
  • 避雷线零件表CAD详细设计
    避雷线零件表,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 换流站是指在高压直流输电系统中,为了完成将交流电变换为直流电或者将直流电变换为交流电的转换,并达到电力系统对于安全稳定及电能质量的要求而建立的站点。换流阀是直流输电工程的核心设备,通过依次将三相交流电
  • 某工程110KV导线及避雷线的组装图设计
    某工程110KV导线及避雷线的组装图,共有7张图纸,包括:单导线耐张绝缘子串组装图 单导线悬垂绝缘子串组装图 跳线绝缘子串 避雷线耐张金具组装图 避雷线直线金具组装图等。
  • 某城市短距离隧道电气设计施工图
    内容简介 某城市短距离隧道电气施工,设计范围包括:隧道照明、水泵供电、泵房照明、防雷接地系统等。
  • 简易短距离木板桥梁其它桥梁
  • 避雷线工程零件表设计图CAD原图
    本图为避雷线工程零件表设计图CAD原图:内容包括U串零件表等,内容详细,可供参考,非常不错。

阅读下一篇

金属氧化物避雷器在农网配电变压器上的使用

1. 应安装在靠近配电变压器侧  金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。接地装置上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。

回帖成功

经验值 +10