土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10千伏无间隙氧化锌避雷器损坏原因及预防

10千伏无间隙氧化锌避雷器损坏原因及预防

发布于:2015-07-02 12:19:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
氧化锌避雷器是采用硅橡胶密封的。运行中由于外界温度变化大,导致密封用的硅橡胶产生龟裂、脱落、裂缝等,加之一些避雷器的端部长期受潮气、雨水等侵入,使避雷器内部绝缘遭受破坏,引发电阻片的老化失效而造成避雷器损坏。因此,要预防避雷器损坏,以降低线路遭受雷击的影响。
  损坏原因
  接地电阻值过大。不少农电工对接地装置的设计、施工重视不够,往往造成接地电阻值过大,不符合规程要求。避雷器的接地装置是其遭受雷击时,强大的雷电流向大地泄放的唯一通道,接地电阻值不能满足规程要求,造成雷电流不能迅速向大地泄放,促使部分雷电流向避雷器反向冲击,使避雷器遭受严重损伤,最重时还可能将配电变压器损坏。
  避雷器阀片老化、变质。避雷器阀片经一定时间运行后,部分阀片老化变质,使其功率损耗大增。而电网运行电压基本是恒定不变的,这样就必然使避雷器内部正常阀片的负担加重,使其加速老化变质。其内部形成了一个恶性循环,最终导致其损坏。
  暂态、谐振过电压冲击损坏。当避雷器遭受谐振等暂态过电压的袭击时,因工频电压会自动补充过电压能量,造成其所泄放的过电压不能迅速衰减(甚至不衰减),将对其造成极大损伤和破坏。
  预防措施
  合理选择接地电阻。避雷器的接地装置一定要根据配电变压器的容量,按照规程要求进行设计施工。对100千伏安及以上的配变,要求其接地电阻值必须小于或等于4欧姆;对其以下的配变,要求其接地电阻值不得大于10欧姆。每年冬季天气干燥时(连续晴天一个星期以上),对接地电阻值进行测试,直到满足要求为止。每年雷雨季节到来之前,对接地引下线、连接点进行认真检查,发现问题立即处理。
  把好避雷器选用关。选工艺先进、检测手段完善的正规专业生产厂家的产品。必须根据安装场所及运行特点,选定避雷器工作电压,使其在承受大气过电压(如雷击等)和操作过电压时,均能安全可靠动作,而在受到暂态过电压袭击及电网发生单相接地故障,系统出现最高电压时均不误动作。
  建议在农村10千伏配电网中,改用带串联间隙的氧化锌避雷器。这种避雷器由于复合间隙存在,保证了阀片仅在过电压保护动作过程中,才承受高电压的作用,且其所泄放的过电压能量是无续流存在的,即其承受高压电作用的时间是极短的,在电网正常状况下,由于间隙电阻的分压作用,使阀片所承受到的电压值很低,因而大大地改善了阀片运行条件,延迟了阀片的老化、变质、失效。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配电变压器工作接地与保护接地

工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。  保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。像家里的电器都会有保护接地的

回帖成功

经验值 +10