土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C系统和TN-C-S系统工作接地的介绍

TN-C系统和TN-C-S系统工作接地的介绍

发布于:2015-07-02 10:35:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在TN-C系统和TN-C-S系统中,为了电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地成为工作接地或配电系统接地。
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压的原因所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电系统对保护接地的设置有何要求

保护接地的设置主要为防人身电击,要求在发生接地故障时回路上的保护电器能迅速自动切断电源,使人免受电击或受电击人不致电击致死。这要求回路的故障电流足够大,为此需尽量减少故障回路的阻抗。特别是对于TN系统,其故障电流往返通路为相线和PE线,而其防电击电器常利用熔断器、断路器之类的过电流防护电器来完成,故障电流越大,切断电源越迅速,防电击的效果越好。应尽量减少相线和PE线组成的故障回路阻抗。为此对于TN系统的保护接地:要求将PE线尽量靠近相线敷设以减少故障回路的电抗。采用包含PE线的电缆回路或穿同—套管的电线回路都有利于减少故障回路电抗。

回帖成功

经验值 +10