土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 氧化锌避雷器断裂怎么处理探讨分析

氧化锌避雷器断裂怎么处理探讨分析

发布于:2015-07-02 11:59:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
(1)运行人员应立即到现场对设备进行检查,在初步判断故障的类别、故障相后,向调度及上级主管部门汇报,申请停电处理。
(2)在确认已不带电并做好相应的安全措施后,对氧化锌避雷器的损伤情况进行巡视。
(3)在事故调查人员到来前,运行人员不得挪动故障氧化锌避雷器的断裂部分,也不得对断口部分做进一步的损伤。
(4)运行人员要做好现场的安全措施,以便检修人员对故障设备进行检查。
氧化锌避雷器外绝缘套的污闪或冰闪的故障处理
(1)运行人员应立即到现场对设备进行检查,在初步判断故障的类别、故障相和巡视 氧化锌避雷器引流线、均压环、外绝缘、放电动作计数器及泄漏电流在线检测装置、接地引下线的状态后向调度及上级主管部门汇报。
(2)在事故调查人员到来前,运行人员不得清擦故障氧化锌避雷器的绝缘外套。
(3)若不能停电处理,运行人员应用红外线检测设备对氧化锌避雷器进行检测,并加强对氧化锌避雷器的监视。
(4)若闪络严重,应申请停电进行处理。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发
    很好的资料,谢谢楼主分享
    2017-06-16 07:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • 陕西赛普瑞电气
    好东西,学习学习,谢谢分享
    2016-12-07 13:50:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷针的保护范围怎么计算?避雷针保护半径

避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法:1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。

回帖成功

经验值 +10