正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
岩土工程
1.59 万条内容 · 357 人订阅
阅读下一篇
1342623659@qq.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1. 基坑中排桩加预应力锚杆,如何控制预应力值?
答:1)《砼结构设计规范》中6.1.3条中规定“预应力钢筋的张拉控制应力不宜超过表6.1.3规定的张拉控制应力限值,??”。如 。这是对预应力砼构件施加预应力的要求。对于基坑中锚索(锚杆)施加预应力时,应执行《建筑基坑支护技术规程》,该《规程》中4.4.5条规定“锚杆预加力值(所定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50~0.65倍。”注意:对锚杆轴向受拉承载力设计值。
2)按无预应力计算一次,得到锚杆的锚杆轴向受拉承载力设计值,预应力取其0.50~0.65倍即可。
注:
有些用户为了减少锚杆和锚索的长度,而施加预应力,是概念错误。施加预应力后,如果计算的锚杆力小于预加力,取预加力;如果计算的锚杆力大于预加力,取计算的锚杆力。所以施加预应力后,锚杆力通常大于不施加预应力时的锚杆力。而锚杆长度是根据锚杆力计算得到的,因此施加预加力后不能缩短锚杆或锚索的长度。
施加预加力,主要是控制变形。
回复 举报