土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压所防雷及过电压保护的探讨说明

变压所防雷及过电压保护的探讨说明

发布于:2015-07-02 10:52:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压所防雷及过电压保护
13.1电力系统过电压的种类和过电压水平
13.1.1系统运行中出现于设备绝缘上的电压
13.1.1.1系统运行中出现于设备绝缘上的电压有:
(1)正常运行时的工频电压;
(2)暂时过电压(工频过电压、谐振过电压);
(3)操作过电压;
(4)雷电过电压;
13.1.1.2相对地暂时过电压和操作过电压的标么值如下:
(1)工频过电压的1.0p.u=Um/ ;
(2)谐振过电压和操作过电压的1.0p.u.= Um /
注:Um为系统最高电压;p.u.为过电压标么值。
13.2交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施
13.2.1雷电过电压及其对过电压保护器的要求
13.2.1.1雷电过电压
(1)设计和运行中应考虑直接雷击、雷电反击和感应雷电过电压对电气装置的危害。
(2)架空线路上的雷电过电压。

变电所的防雷保护
对于电源系统的保护除了做好常规防雷设施和处理好接地问题外,主要是在电源的输入和输出端加装相应的过电压保护器,以消除电网浪涌、雷电感应的过电压、设备切换等意外事件对重要设备的冲击和毁坏。根据变电站的实际情况,结合设备的耐过压能力,采取符合国际和国内规范通行的三级防雷措施,能够达到保护的目的。第一级过电压保护器安装在UPS进线处,加装4只过电压保护器。建议直接用25 mmz铜芯电缆接地至总接地线上,(如安装在机屏内,应将氧化锌避雷器地线接在屏底(或侧面)的接地铜排上,然后将25 mm 铜芯电缆接地至总接地线上)。达到最大感应雷的防护标准。第二级过电压保护器安装在UPS的交流输出端,加装2只过电压保护器。建议直接用25 mm铜芯电缆接地至总接地线上,(如安装在机屏内,应将避雷器地线接在屏底(或侧面)的接地铜排上,然后将25 mm铜芯电缆接地至总接地线上)。第三级过电压保护器参数在统的电源输入端,加装2只过电压保护器,以防止设备侧过电压对系统的冲击。可通过屏体的可靠接地进行接地,铜芯电缆截面积在10mm ~25//lm 。因国外对防雷的研究及应用较早且较为成熟。

变电站通讯设备防雷保护
由于雷电波在线路上能感应出较高的瞬时冲击能量,因此要求网络通信设备(包括消防报警设备、视频监控设备、计算机网络设备等)能够承受较高能量的瞬时冲击,而目前大部分通信设备由于电子元器件的高度集成化而致耐过压、耐过流水平下降,通信设备在雷电波冲击下遭受过电压而损坏的现象越来越多,其后果是可能造成整个通信系统的运行中断,因此有必要在网络通信口处加装信号防雷保护装置以确保网络通信系统的安全运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地网对于变电站安全运行的影响

接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。

回帖成功

经验值 +10