在安装防雷工程时,电气装置也有一些不能接地的相接部分,今天电工之家就来谈谈关于电气装置的下列金属部分可不接地或不与PEN线相接具体有以下几点:
1.在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳;
2.安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等,并额定电压为220V及以下的蓄电化室内的金属支架;
3.由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道,与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳;
4.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。
5.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雷电对LED路灯的影响以及防范措施

路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。   本文总结雷击主要有以下四种类型:   1.直击雷   直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:   a 巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。