养老院消防改造,增加喷淋系统但无高位水箱

发布于:2015-07-02 10:51:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • f199110
    f199110 沙发
    3立方,这是有效容积,气压罐总容积得12立方左右了
    2015-07-11 14:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    看字喷规范,里面有要求。
    2015-07-10 17:03:10

    回复 举报