隔离开关没用吗?
隔离开关没用吗?
总工审图提出,我设在配电箱和配电柜进线中的隔离开关没有用,即不能带负荷操作,又不能作保护用,要求取消或者换成断路器.
迷茫了,隔离开关真的没有用吗?
发布于
2007-10-25 10:10:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
weidao666
请问你们总工是什么专业的?你可以问一下他懂不懂设计,还有就是他的安规考试过了吗?如果过了是不是抄袭的?
如果在检修馈出线路的时候没有一个明显的断开点怎么进行检修?
2007-10-26 18:38:26
来自 PC
评论
举报
hanf6
就图上配电柜,原本选的隔离开关,应总工要求换成了断路器