1电流互感器的基本接线形式
  2组电流互感器的二次绕组可接成和电流与差电流2种接线形式。差电流接线的特点是一组电流互感器二次绕组反极性与另一组相接,即所谓循环电流法接线。差动保护就是将变压器两侧的电流互感器二次绕组按差电流的方法接线,再将其输出电流接入差动继电器所构成的一种变压器保护。它的保护范围为变压器两侧电流互感器之间的部分。在实际使用中,变压器差动保护的单线图往往有如图1的接线形式。
在变压器正常运行及保护范围外发生短路时,变压器两侧流入差动继电器的电流相量互差180’,其相量和为零。在保护范围内发生短路,当流入差动继电器的电流相量大于继电器动作值时继电器将动作,使变压器两侧的开关跳闸。

2变压器Y,dll接线所带来的问题
  为减少三次谐波的影响,变压器线组别多采用Y,d11接线。如此即形成变压器两侧电流之间有30。的相位差,使得在正常情况下有不平衡电流流入差动继电器。为了消除这种影响,可将变压器两侧的电流互感器二次绕组按一定方式接线,用来校正这种相位差。校正相位差的接线方法是:变压器Y侧的电流互感器二次绕组铵Δ形接线,而变压器Δ侧的电流互感器二次绕组按Y形接线。因Δ形接线和Y形接线可采用不同的连接方法,因此可能由于电流互感器接线错误而不能形成正确的相位补偿,导致差动保护发生误动作。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器短路事故原因的解析

变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。 变压器经常会发生以下事故:外部多次短路冲击,线圈变形逐渐严重,最终绝缘击穿损坏;外部短时内频繁受短路冲击而损坏;长时间短路冲击而损坏;一次短路冲击就损坏。变压器短路损坏的主要形式有以下几种:1、轴向失稳。这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁力作用下,导致变压器绕组轴向变形。