土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 对真空断路器的安装要求是什么

对真空断路器的安装要求是什么

发布于:2015-07-01 07:00:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
真空断路器在制造厂均过了认真装配,仔细调整和出厂试验检查,一般不需要卸拆和调整,只需检查各蕾姐螺钉应无松动,否则应拧紧即可。
然后用2500V兆欧表遥测绝缘电阻值:在合闸状态,每相对地不应小于1000MΩ;在分闸状态,动静触头间也不应小于1000MΩ。
为检查真空灭弧室的真空度,可采用工频交流耐压试验,即在分闸状态下,动静触头间加工频电压42kV,耐压1min。为检查绝缘部分,在断路器合闸状态下,触头与基座间加工频电压38kV,耐压1min,均为合格。

用双臂电桥检查断路器在合闸状态时,每相动静触头间的接触电阻不大于25uΩ。

最后做传动试验。先手动分、合闸3-5次,应无异常;再在额定操作电压下进行电动分、合闸3-5次,应无异常;在以80%、110%额定合闸电压进行合闸,以65%、120%额定分闸电压进行分闸,各作3-5次应无问题,最后以30%额定分闸电压进行操作,应不能分闸。

这样,真空断路器就可以投入运行了。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做细配电系统的低压断路器设计

低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件,具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。因此,在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性等项细节工作。 低压断路器的选择性。为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。

回帖成功

经验值 +10