土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 问个补偿器的问题,大家不要见笑

问个补偿器的问题,大家不要见笑

发布于:2015-06-30 17:15:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一个: 方形补偿器的自由臂(导向支架至补偿器外臂的距离),一般为40倍公称直径的长度,中自由臂的意思是导向支架至补偿器的距离,是两端都是如此么?如果是DN400的管,岂不是16m的距离都没有支架?
第二个:方形补偿器设置在垂直段,是否需要考虑自重?

请各位达人帮忙解惑,谢谢。本人非本专业,也许问题比较白,请不要见笑。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1603357313618

    1.pngDN200的管。首先外伸臂1000处装了导向支架。另外外伸臂11000处也装了导向支架。

    2021-04-20 22:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1603357313618

    压力管道设计手册:在矩形补偿器两侧4DN处,应装设导向支架。

    2021-04-20 22:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多