《工业与民用配电设计手册》(第三版)P211,4.按短路电流校验母线、电缆的热稳定所用的公式:(见第一张图片)

与GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》P63,(见第二张图片)附录E:S最后乘以的是100.
到底是哪个对呢?

1.jpg


2.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • qsy
    qsy 沙发
    两式都没问题啊。算一下C值就是,两个C值差了100倍,两式中kA与A平方再开方后差1000倍,所以一个要X100,另一个要X1000。
    2016-03-31 17:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • 古木叶
    古木叶 板凳
    天下唯吾曹孟德 发表于 2016-3-30 19:31 50217有个C值的计算公式,他的公式里面的取值单位跟配三关于C的这个无量纲系数应该有所不同,公式我以前没 …哦,谢谢您的回复,我再看看电气一次手册。祝您工作顺利。