土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 防渗墙造孔质量控制

防渗墙造孔质量控制

发布于:2015-06-30 09:06:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  ①段端孔造孔质量控制:孔位中心线不大于3cm,严格控制槽段端孔的偏斜率,保证孔斜率在4.0‰内。造孔过程中坚持勤测斜、勤补钻具、交班交孔斜的过程控制原则,一旦发现孔斜超标,采取措施及时纠偏,纠偏的措施有:扫孔、回填块石、爆破、下放纠偏器等,可依具体情况选用。孔斜部位的纠偏必须达到合格要求为止,端孔(主孔)不合格不能施工副孔。
  ②段副孔造孔质量控制:严格控制槽段副孔的偏斜率,保证孔斜率在4.0‰内。副孔造孔偏斜控制跟主孔一样,如发现偏斜超标,除采取主孔可实施的纠偏法外,还可用抓斗纠偏。
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电站导截流施工混凝土质量控制与检测

  ①开浇前原材料的控制与检测:槽段开浇前工地试验室必须对原材料进行常规检测,并根据检测结果适当调整配合比,保证混凝土熟料的可操作性与适用性。  ②机口、槽口取样:混凝土浇筑过程中,在机口或槽口由试验室试验员随机取样,测试混凝土熟料主要性能指标,取样数量满足规范要求并能指导混凝土浇筑施工和满足混凝土试验要求。  ③槽孔检测:造孔成槽后,造孔质量检测一律采用日本产KE-400超声波测井仪,它能精确地测量槽孔任意断面的孔径、孔形、孔斜等参数,并作打印记录,检测验收。该仪器我公司在四川冶勒等多个工程中熟练运用并得到监理工程师和业主的一致认可。