电机正常工作的电压范围是多少?查了两个国标, GB755 《旋转电机 定额和性能》里面说是±5%。但是电网的规范是GBl2325-1990《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。两者有差异,如果要购买电机,技术协议按照哪个来?