土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 开关烧坏问题!!!!

开关烧坏问题!!!!

发布于:2015-06-30 08:27:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、低压柜抽屉式开关250A,对端强电井空气开关160A。电缆没事就开关烧坏?请问各大神啥情况才导致开关烧坏?是开关拧不紧还是短路电流过大导致开关烧坏?

QQ图片20150630082244.jpg

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • weifanghlx
    weifanghlx 沙发
    ccc___ 发表于 2015-7-1 16:52 1、断路器上面脏+潮气,爬电路径击穿;2、相间应装的绝缘隔板未装,爬电击穿时弧光短路。赞成该看法。真有无端的就短路的,我还真见过,所以我老怀疑开关绝缘材料不咋地。
    2015-07-24 11:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • fangbao123
    fangbao123 板凳
    :handshake:handshake
    2015-07-23 10:04:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公司关于钢管、铁盒壁厚的控制标准,大家帮忙看看是否合理。

我所在的房地产公司下发了一个质量控制标准,要求按此标准控制施工单位进场材料。标准中规定:Φ15、Φ20焊接钢管壁厚≥2.52㎜,Φ25焊接钢管壁厚≥2.88㎜,Φ32焊接钢管壁厚≥3.15㎜。连接套管壁厚≥2㎜,铁盒壁厚≥1.2㎜。 我查了一下相关规范,公司关于焊接钢管的壁厚的数据,应该是将《GB/T3091-2008 低压流体输送用焊接钢管》的附录A中数据下浮10%得出,但这张表是用于“管端用螺纹和沟槽连接”的钢管,并不适用于电气预埋用的焊接钢管。再说这本规范是针对“低压流体输送”的,管道要承受水压,而电气预埋用的焊接钢管就没必要那么厚了。

回帖成功

经验值 +10