土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “家用保护器”跳闸原因分析及防范

“家用保护器”跳闸原因分析及防范

发布于:2015-06-29 18:49:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用剩余电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解。在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象,也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上,这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下,泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源。

1 保护器跳闸的原因

1.1 检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其绝缘就会下降,这是引起保护器跳闸的原因之一。
1.2 室内暗敷线路接头处理不当或施工过程中造成导线绝缘破坏,在一定时期,随着导线使用期限的延长或过载等因素使原本绝缘薄弱的部位绝缘程度更加下降?熏导致相线接地,引起保护器跳闸。
1.3 由于照明电器如控制开关、插座等长时间使用,也会使其自身绝缘下降,导致相线接地而引起保护器跳闸。
1.4 空调、冰箱、微波炉、电熨斗、电热水器等用电器的内部导线或接线端子绝缘破坏,导致相线接地,引起保护器跳闸。

2 保护器跳闸的检查处理

2.1 保护器质量的判断
当保护器跳闸后,检查保护器确在断开位置后,拆下出线,然后合上保护器,如保护器合闸成功,说明保护器是完好的,如果保护器合不上去,说明保护器跳闸的原因在其本身。
2.2 在保护器处于完好状态下进行查处故障(使用排除法)
2.2.1 断开所有照明开关,拔掉所有用电器(如电冰箱、冰柜、空调、微波炉、电饭煲、电熨斗、电热水器等)插头后,推上保护器。如果保护器仍然跳闸,则说明故障不在上述用电器或分支线上,而在室内干线部分。
2.2.2 故障出现在室内干线部分时,采取分段检测方式。断开后段线路,推上保护器,当分段检查发现保护器继续跳闸时,则说明故障在试送电范围内;如保护器处于正常状态,则依次往后段进行检查。
2.2.3 在室内干线处于正常状况时,分别合上照明开关、接通电冰箱、冰柜、空调、微波炉、电饭煲、电熨斗、电热水器等用电器电源,当合上或接通某一电器电源时,保护器跳闸,说明保护器跳闸是其支线或用电器接地而引起的。

3 保护器跳闸的防范措施

3.1 保护器避开淋雨、湿度较大的位置安装。
3.2 室内导线暗敷时,导线接头处采用接线盒,且线头绝缘处理良好。接线盒与接线盒间的导线不得有接头。
3.3 当照明电器的控制开关、插座等在通电瞬间有电火花时,请停电检查其接触部分的接触情况,避免因接触不良导致电弧破坏控制开关、插座等的绝缘。
3.4 当电冰箱、空调、电饭煲、电熨斗等用电器引起保护器跳闸后,排除其漏电故障,以免永久性接地或瞬时接地引起保护器持续或间断跳闸。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于工业电导率仪测量原理的探讨

工业电导率仪测量原理   1、测量原理      由振荡器产生的交流电压加在电导池上,流过电导池的电流经放大器适当放大转换为电压信号,相敏检波后就得到了与被测电导率成正比的电压。单片机对温度信号和电导率信号轮流采样进行A/D转换,经微处理器计算就得到了被测溶液在25℃基准温度时的电导率。   温度测量部分采用Pt100铂电阻为温度传感器,测量电路用三线制的方法消除了电缆线电阻的影响,测量精度较高。

回帖成功

经验值 +10