该酒店17层,楼高3.2米,每层20个房间,天面热水箱往下供水,于L型走廊两端设供水立管和回水管,每层走廊天花安装支管,再分至每间客房,现要求供水泵恒压0.2MPA,用水终端压力不超0.4MPA,求大师指点怎样设置立管减压阀,和供水、回水泵(排除下层每个客房安装减压阀的方式),最好有简易示意图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
算maug
沙发
同意地板的说话
2015-07-01 08:52:01
赞同0
-
姜委员长
板凳
其实常规的就是DN20的,但说实话 DN15的表也足够,而且好过入户管也是De20的
2015-06-30 20:28:30
赞同0