土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 精密配电系统的特点的分析探讨

精密配电系统的特点的分析探讨

发布于:2015-06-29 10:22:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)全面电源管理
提供机房全面的电源管理功能,将配电系统完全纳入机房监控系统,监测内容除电气系统主母线及支路所有电气参数外,还包括各支路的电量统计、带载率、谐波含量等参数的量化管理和各支路的分时下电功能,为机房提供更为全面的管理及服务。
(2)完善的电源监控
对服务器电源提供完善的监控,提前告知机房供电系统可能出现的风险,如系统的过压、欠压、支路断电、过载等各种异常状况。用户可以及早发现安全隐患,采取相应改进措施改善机房供电情况,有效规避风险。SPC的分支路系统设置两段阈值报警,消除了过载的危险,防止开关过载脱扣造成事故,用户可以编程设置2级报警,预告警功能实现用户预防性处理。即时计算每个断路器的负载率,为系统安全运行提供保障。
(3)模块化配电系统,提升维护性能
SPC采用标准 19 英寸机4U插拔式配电模块,可实现整机前维护,提高系统的可维护性,并实现在线扩容。模块内置18 路电流检测元件及开关状态监测电路,可采集并上报每路支路开关电流、电压、电度、电流总谐波、开关状态等信息。
(4)运营成本管理功能
数据中心的运行成本越来越受到关注。SPC精密配电系统实时侦测每一服务器机架的运营成本,精确计算及测量每一服务器机柜、每一路开关的用电功率和用电量,为机房的节能减排工作提供了重要的工具。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于进线备自投原理的探讨分析

1、基本备投方式:变压器备自投方式桥备自投方式分段备自投方式进线备自投方式 2、备用电源自动投入的基本原理备用电源自动投入(以下简称备自投)装置一次接线方式较多,但备自投原理比较简单。下面介绍几种变电站中典型的备自投方式原理。对更复杂的备自投方式,都可以看成是这些典型方式的组合。投入备自投充电过程时:装置上电后,15秒内均满足所有正常运行条件,则备自投充电完毕,备自投功能投入,可以进行启动和动作过程判断;当满足任一退出条件时,备自投立即放电,备自投功能退出。