广厦出的,这异型柱钢筋布置合理吗
广厦出的,这异型柱钢筋布置合理吗
谢谢................................
发布于
2015-06-29 09:13:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
x1xqq
775区段无钢筋,错。不应集中布置在“端柱”位。
2015-06-29 10:15:29
来自 PC
评论
举报
雷许华
应该是不够合理的!
《混规》9.3要求柱纵筋间距不大于300,截面高度不小于600是要设置构造钢筋;
《异形柱规范》6构造规定上也有说明要设置构造钢筋!
2015-06-29 09:44:29
来自 PC
评论
举报
相关推荐
月雨中潜行
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
43
回复
148
粉丝
2
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
《混规》9.3要求柱纵筋间距不大于300,截面高度不小于600是要设置构造钢筋;
《异形柱规范》6构造规定上也有说明要设置构造钢筋!