土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 某综合商业写字楼冰蓄冷初步设计分析

某综合商业写字楼冰蓄冷初步设计分析

发布于:2015-06-28 21:38:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着近些年国家和社会对建筑物节能要求的不断提出,在空调系统节能设计方面的需求也不断增多。冰蓄冷空调技术作为一种降低空调系统运行费用的绿色节能技术,越来越多地应用于现代建筑之中。本文以现代建筑中常见的一种综合型办公楼为例,通过对其空调负荷计算、主要设备选型、运行策略预估等方面阐述冰蓄冷系统在初步设计中的主要方式。

1 项目概述

首先,需要对建筑物作整体分析。本文设计的建筑物为一座地下2层、地上17层,总建筑面积为57 000 m2的综合智能化办公楼,其中地上1,2层为餐饮区域,其他部分为办公区域。首先,由于建筑物使用时间主要集中于8:00~22:00,为空调系统采用冰蓄冷技术提供了足够的夜间蓄冰时间;其次,经计算建筑物夏季设计日最高空调冷负荷为5 558 kW,在采用冰蓄冷系统时,需要对负荷详细计算;最后,项目位于上海市,所在地有符合冰蓄冷系统需求的分时电价政策。以上为建筑物应用冰蓄冷技术提供了一定的条件。

2 建筑物负荷分析

冰蓄冷系统设计需要参考的建筑物冷负荷与常规系统略有不同,其更注重于参考建筑物全日的逐时冷负荷。以本建筑物为例,建筑物在设计日的最大冷负荷为5 558 kW,其中根据建筑物不同区域的使用功能不同,其夏季逐时冷负荷如下所示:

1)餐厅区域设计日逐时冷负荷

餐厅区域空调使用面积为6 706 m2,工作日使用时间为11:00~15:00和18:00~22:00。其高冷负荷出现在13:00~14:00,为1 462 kW,而且由于其使用时间较为集中在中午和晚上吃饭时间,负荷将会与建筑物整体需求相互补,从而使建筑物日间负荷更趋于平缓。

2)办公区域设计日逐时冷负荷

办公区域空调使用面积为41 200 m2,工作日使用时间为8:00~19:00,负荷主要集中于白天工作时间,负荷变化较小。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何有效降低冷库日常运行的成本?

控制和降低冷库的经营成本,在机器设备的运行管理中,要围绕“油、氟、水、电”做文章;在库房管理中,要严把“冰、霜、水、门、灯”五关;在质量管理中,采用先进工艺和技术,提高产品质量。专家指出,制冷系统蒸发压力及温度和冷凝压力及温度是主要参数。是进行操作与调整的重要依据,根据实际条件和系统变化,不断调整和控制运行参数,使其在经济合理的参数下运行,可保证机器设备和贮藏产品的安全,充分发挥设备效率,并节约水、电、油等。

回帖成功

经验值 +10