压缩机不严重湿冲程的处理步骤:

1.关闭压缩机吸气阀,关闭液位过高容器的供液阀;

2.将压缩机能量调节阀置于“0”位;

3.将能量调节阀调大1档,将曲轴箱内的制冷剂抽走;

4.停机,检查造成容器液位过高的原因并排除;

5.再次开机,观察是否有湿冲程现象。

压缩机严重湿冲程的处理步骤:

1.紧急停机,关闭压缩机吸气阀,关闭液位过高容器的供液阀;

2.将压缩机能量调节阀置于“0”位,继续停机,使机内制冷剂升压汽化一部分;

3.人工盘车,观察吸气压力表;

4.如盘车正常,吸气压力与正常工作的排气压力较接近,则将压缩机能量调节阀置于“0”位,点动压缩机;无异常声响时,将能量调节阀调大1档,将曲轴箱内的制冷剂抽走;

5.如盘车不正常或点动压缩机有异常声响,则排气阀关闭,通过排气多用通道放掉曲轴箱内的制冷剂;

6.检査造成湿冲程的原因并排除;

7.再次开机,观察是否有湿冲程现象。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷设备运行前期注意事项

大、中型制冷机组开机前必须遵守的安全操作分以下几点: 1)查看机房记录,了解停机原因。正常停机达三昼夜以上的应请经验丰富的操作人员开机,事故停机经检修(包括中修或大修)的应请负责人或技术人员指导开机。 2)压缩机检查: ①对开启式压缩机应检查传动运转部件有无障碍物,保护装置是否完好。 ②对装有视油镜的压缩机应检查泊位是否正常。 ③对配备有油加热器的氟利昂制冷压缩机,应在开机前通电加热,使油中溶解的氟利昂挥发,油泵能够正常工作。加热时间以产品说明书中的规定为准。