分析风机盘管管路的滴水原因风机盘管系统一般工程现场与盘管相连的管路部分有阀门、过滤器和软管等异形管件,保温不容易密实,而且日常维护中经常拆卸,很容易造成冷凝水滴漏,工程实践中,可采用将供回水局部管路坡向盘管一侧的方法来预防和补救。 冷凝水排水不畅多表现为风机盘管冷凝水接水盘处往外溢水,在空调系统运行使用过程中局部受力过大或支吊架失效,容易造成坡度改变或局部存水,容易造成冷凝水溢水,这需在安装时严格控制好水管坡度,疏通排水管路并控制与其他管道的合理间距。不得靠的太近,以防意外受力变形。并检查好支吊架的安装固定点以防止变形和脱落。在施工过程中,有人认为只要从冷凝水管网最高点进水,最低点能出水即可,但是,仅能出水是不够的,还应保证进出水等量才行。否则就存在局部存水问题,风机盘管空调这些地方还容易积存杂质和滋生细菌苔藓等,长时间容易堵塞管路。这种问题必须加强施工管理,在冷凝水管保温后很难发现和处理。