摘要:通过对水源热泵冷冻水大温差系统的分析,结合实验室的数据,从技术、经济性等方面做了相关的阐述,对设计人员的设计应用起到了指导的意义。
0、引言
水源热泵技术作为一种目前流行的节能技术,能够提供比驱动能源多的热能,在节约能源、保护环境方面具有独特的优势,获得了较为广泛的应用,取得了一定的节能和环保效益。
在国内的空调设计中,水源热泵的额定供回水温度一般设计为7℃/12℃,温差5℃。水源热泵冷冻水大温差运行方式是近几年在国内逐渐发展起来的空调设计新思路,其区别于常规系统的主要特点是在保持冷水机组供冷量不变的基础上,增大供回水温差,从而减少了供水流量。由于流量的减小,冷水泵的能耗得以降低,同时水泵型号、冷水管路的管径也可相应减小,降低了初投资。
本文将从技术及经济性的角度再结合一些实验对大温差高温热泵的可行性进行分析。
1、 水源热泵机组大温差运行状况
1.1水源热泵冷冻水供回水温差对机组能力的影响
虽然大多数厂家称,普通的水源热泵机组能够用于大温差系统,但由于大温差运行模式下,水源热泵机组冷冻水进出水温度改变,对机组的制冷(制热)能力,和COP值也发生了改变,如何有效的应用大温差系统,对机组能力和COP值改变的了解,是非常重要的。
1.1.1水源热泵进出口温度对蒸发温度的影响
大温差运行模式对水源热泵机组COP 的影响直接作用于机组的蒸发温度上,通过影响蒸发温度从而影响了机组的COP。图1 给出了OAK(欧锴)水源热泵机组的蒸发温度与进、出口水温度的关系。
图1:机组蒸发温度和进出水温度的曲线关系
从上图可知,在水源热泵机组的出口水温恒定时,其蒸发温度随进口水温(也即进出口温差)的增大而提高;而水源热泵机组进口水温恒定时,蒸发温度随出口水温的增大而提高而且提升幅度更大,说明相对于水源热泵机组出口水温的变化,水源热泵机组进口水温(进出口温差)对于蒸发温度的影响相对较小。图中的数据表明,冷机出水温度由7℃降至6℃,蒸发温度将降低1℃左右,这对水源热泵机组将产生较大的影响,但进水温度从12℃升至17℃时,每提高1℃,蒸发温度的提升仅0.1℃左右,对水源热泵机组的影响将非常有限。
1.1.2水源热泵机组进出口水温对机组COP的影响
图2中是OAK水源热泵机组随冷机出口水温和进出水温差的变化曲线。该机组的额定参数如下表1:
冷冻水出口温度℃ 冷却水出口温度℃ 制冷量kw压缩机功率kwCOP
73018103664.9
图2:机组进出水温差和COP之间的曲线关系
从上图可知,水源热泵出水温度,对机组的COP值的影响较大,随出水温度升高,COP增大,当进出水温差维持在5℃时,机组出水温度由5℃提高到8℃,COP大约提高17%;若机组出水温度恒定,随进出水温差变大,冷水机组的COP也随之提高,但变化不大,当出水温度为7℃时,机组进出水温差由4℃提高到9℃,COP的提升幅度不到5%。
1.2水源热泵机组运行分析
上述可知,对于采取冷水大温差运行的水源热泵系统,可通过以下三种方式,提高水源热泵机组的空调效率:
(1)单机运行,维持维持水源热泵机组的出水温度为设计值,只提高水源热泵机组的进水温度。则采用这种方式水源热泵机组的COP将得到一定程度的提升,但若水源热泵机组进水温度过高时,将会影响末端空气处理设备的运行,尤其是除湿性能,所以为了保证末端的冷却除湿能力,末端空气处理设备需要作一定的调整;
(2)单机运行,降低水源热泵机组的出水温度,增大进出水温差,这种方式可能会牺牲机组的COP,但冷机出水温度的降低可以抵消末端空气处理设备由于大温差工况引起的性能下降问题。
(3)很多厂家也提出将多台水源热泵机组串联运行,对于同样的大温差工况,例如冷冻水供回水温度分别为17℃/7℃的情况,若采取冷机串联运行的方式,设置两台串联的冷水机组,先由1#机组将冷水由17℃降至12℃,其后另一台2#机组将冷水由12℃降至7℃,如图3所示,低温冷水机组运行方式与常规机组相同,但1#机组由于蒸发温度的提高,将大于常规机组,从而实现了机组串联运行的节能效果。
图3:两台水源热泵串联运行
运行方式 制冷量(kw) 进出水温度℃ 运行费用(万) 节能率%
两机组串联运行 1#105917/1250.4319.3
2#105912/7
单机大温差 1059*217/759.74.5
常规机组 1059*212/762.50
2、末端空气处理设备大温差运行分析
冷冻水的供回水温度直接影响着末端空气处理设备换热器的冷却、除湿性
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳