土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道保温施工注意事项及技术要求

管道保温施工注意事项及技术要求

发布于:2015-06-28 10:58:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
注意事项:
1.当保温层厚度超过100mm时,应分为两层或多层逐层施工。
2.瓦块式保温制品的拼缝宽度不得大于5mm.缝隙用石棉灰胶泥填满,并砌严密,瓦块内应抹3~5mm厚的石棉灰胶泥层,且施工时应错缝。当用2层以上的保温制品时,同层应错缝,里外层应压缝,其搭接长度不应小于50mm.每块瓦应有两道渡锌钢丝或箍带扎紧,不得采用螺旋形捆扎方法。
3.管道端部或右盲板的部位应敷设保温层。管道保温层施工技术要求:
1.水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。
2.保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌铁丝,每节管壳至少捆扎两道,双层保温应逐层捆扎,并进行找平和接缝处理。
3.有伴热管的管道保温层施工时,伴热管应按规定固定。伴热管与主管线之间应保持空间,不得填塞保温材料,保证加热空幻。
4.采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝,用同等材科的胶泥勾缝。
例如:
输气管线站场管道保温采用玻璃棉管www.bolimianguan.com保温,保温工作在管线及设备防腐工程验收合格后进行。每段保温层用镀锌铁丝捆扎,间隔250一300mm,保温带或保温管壳的纵向接缝位于管子的侧下方,镀锌铁皮保护层的搭接长度,其接缝处用轴心铝铆钉。
保温的目的一是防止管道内空气的热损失(出现在冬季集中空调系统);另外是防止在输送废热蒸汽或高温气体时阻止热量散发到房间内而使室温升高,又可防止人接触风道而被烫伤。而在夏季往往因输送气体的温度低于周围环境的空气露点温度时,管道外壁会产生结露现象。这对集中空调系统的风道会加大冷量损失,同时凝结水滴会污染吊顶和墙地面,因此也应该进行保冷隔热处理。注:文章转自于网络
  • 奋斗者1990
    奋斗者1990 沙发
    感谢楼主分享 辛苦了
    2015-06-29 09:39:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外墙雨水管安装距墙尺寸有规定吗?

项目上外墙雨水管安装在空调机位内,该机位建筑宽度为1100mm,保温完成后净宽度为1000mm,DN100雨水管安装在机位的侧面,管外壁距侧墙为50mm~100mm不等,目前发现净宽度成了800~850mm,大多数2P的空调外机无法安装了。公司要求工程部提出立管安装距墙的依据,看是否在规范允许范围内,否则就要重做。目前脚手架全部拆除了,无法再重新开孔安装立管了。请大家帮助找到相应的规范支持,如果说管中心距墙150mm的话,那施工方做的还能解释得过去,否则问题就来了。

回帖成功

经验值 +10