土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台排水立管穿越楼板是否需要放置塑料套管?

阳台排水立管穿越楼板是否需要放置塑料套管?

发布于:2015-06-28 10:32:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
GB50242-2004 3.3.13条
管道穿过墙壁和楼板,宜设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。
这条规范条文只针对预埋阶段,还是套管长期留着。
我所在工程预埋阶段阳台的排水立管(PVC-U)都放置了套管,等浇筑好混凝土之后人为的将套管全部拿出来,有些难拿的用冲击钻将套管拿出。我很困惑GB50242中的3.3.13条款所表述的放置套管不是这个意思吗?为什么要将套管拿出来呢?
咨询了一个老师傅说他们做下来的工程都这样做,至于为什么要将拿出来给我的解释是塑料套管与塑料排水立管之间的缝隙修补的时候修补不好会造成渗漏,以及时间长了塑料套管与楼板混凝土之间结合也会出现渗漏。所以最后的做法是将套管拿出来,将洞口凿毛,放入立管,修改立管与洞口之间的孔洞。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 坤蓉
    坤蓉 沙发
    求加钢性套管的规范图集号是多少?在线等,挺急的
    2019-05-19 16:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • ko_be_24
    ko_be_24 板凳
    塑料管膨胀系数与混凝土出啊别·差别大,一般都会加刚性防水套管
    2015-06-28 22:04:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水排水管网系统的布置原则

  给水排水管网系统的布置原则包括给水管网布置原则和排水管网布置原则。  1.给水管网布置原则:  (1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置给水管网,要进行多方案技术经济比较; (2)主次明确,先做好输水管渠与主干管布置,再布置一般管线与设施; (3)尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用; (4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系; (5)保证供水具有适当的安全可靠性;