土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 玻璃幕墙有哪些要求及施工?

玻璃幕墙有哪些要求及施工?

发布于:2015-06-28 09:48:28 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
  玻璃幕墙有哪些要求及施工?
  (1)根据有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求:
  玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。
  玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm?.
  除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm.
  圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。
  不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。
  施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。
  (2)某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法
  该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法:
  从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二层,每三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根40×4镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出钢筋(Φ12)焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊、焊接处刷两道防锈漆(以后焊接处均刷两道防锈漆),从而形成一道均压环。为使玻璃幕墙竖向铝合金主龙骨保持接地的贯通,用40×4镀锌扁钢一端与均压环焊接,焊接长度应为其宽度的2倍,并三面施焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向主龙骨进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学腐蚀,在其间加垫1mm厚不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
  所有竖向主龙骨的连接处采用40×4铝合金制成的可伸缩的“欧姆弯”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
  设置均压环的楼层所有竖向主龙骨与横向龙骨的连接处,通过40×4铝角码两端各用两个M6不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
  幕墙顶部女儿墙的盖板是起到引雷作用的接闪器。用φ12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与主体结构防雷引下线焊接。在盖板内侧安装40×4×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢(每段长300mm),两段之间用φ12镀锌圆钢焊接连通。并用φ12镀锌圆钢一端与女儿墙顶φ12镀锌圆钢焊接,另一端与角钢焊接。每段角钢与铝板之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接(角钢与铝板之间加垫1mm厚不锈钢垫片),并加不锈钢平垫和弹簧垫。
  • killerjacks
    killerjacks 沙发
    玻璃幕墙的施工和计算分析的方法还是很多的。
    2016-10-28 15:39:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

门窗幕墙

返回版块

2.44 万条内容 · 139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吊挂肋玻点式玻璃幕墙的设计及安装

开放与交流、舒适与自然已成为公共建筑的发展趋势,点支承式玻璃幕墙的特点正是顺应了这一趋势,越来越多地被应用到建筑上。点式玻璃幕墙作为一种新生事物,尤其需要我们在设计及施工过程中不断地探索和改进。本文结合笔者负责施工的海宁市财政地税大楼吊挂肋玻璃点式玻璃幕墙系统在设计及施工安装过程中的相关问题作一些探讨。 海宁市财政地税大楼肋点式玻璃幕墙系统整体为大圆弧形高跨层中空幕墙系统,设计新颖且美观经济。在设计阶段,我们首先考虑的是建筑空间的使用功能(1~2层为农税厅和办税大厅)和空间要求,然而又要充分考虑其安全性,另外由于繁琐的金属支承结构点式玻璃幕墙体系不能适应大空间采光的要求,根据建设方不应采用钢骨架、钢索的要求,但需要通透美观经济,因而刚刚兴起的吊挂肋玻璃点式玻璃幕墙成为了最佳选择,即通过金属连接件及紧固件将玻璃支承结构(玻璃肋)与面玻璃连成整体并吊挂在主体梁上,成为建筑围护结构,结合工程实际情况,认为此类幕墙应从设计和安装两方面控制。

回帖成功

经验值 +10