土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机定子串电阻降压起动控制线路

电动机定子串电阻降压起动控制线路

发布于:2015-06-28 08:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
降压起动控制线路:所谓降压起动就是使电压适当降低后再加到电动机定子绕组上,目的是为了限制起动电流,等电动机起动以后,再使电动机的定子绕组上的电压恢复到额定值。由于电动机转矩与电压平方成正比,所以降压起动的起动转矩大为降低,因此,减压起动方法仅适用于空载或轻载下起动的场合。减压起动一般有下列几种方法。
(1)定子绕组串电阻(或电抗器)的降压起动控制线路 起动时,可以手动也可自动,其线路如图7-4,为手动控制线路。合上电源开关QS1,由于定子绕组中串联电阻,起减压作用,所以这时加到电动机定子绕组上的电压低于额定电压,这样就限制了起动电流。随着电动机的起动,转速逐渐升高。当电动机转速接近额定转速时,立即合上QS2,将电阻R短接,定子绕组上的电压便上升到额定工作电压,电动机处于正常运转状态。
手动控制线路在实际使用过程中,既不方便也不可靠。故一般均采用接触器、时间继电器来实现自动控制〔图7-4,其动作过程为:合上电源开关QS1,按下起动按钮SB1,接触器KM1与时间继电器KT的线圈同时通电KM1主触头闭合,由于KM2线圈的回路中,串有时间继电器KT延时闭合的动合触头而不能吸合,这时电动机定子绕组中串有电阻R,进行降压起动,电动机的转速逐步升高,当时间继电器KT达到预先整定的时间后,其延时闭合的动合触头闭合,KM2吸合,主触头闭合,将起动电阻R短接,电动机便处在额定电压下运转。通常KT的延时时间为4-8s。

1_150313151045_1.png

1_150313151045_1.png

  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    10KV高压电机定子串水电阻启动的线路是怎样的?
    2015-06-28 16:47:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

按钮开关工作原理_按钮开关原理图

按钮是人为的操作、并具有弹簧经过认为操作可以自动复位的控制原件,是一种在控制回路中常用的主令器件。然后在其后的不断发展演变中,增加了带指示灯,带钥匙孔,带紧急制动功能等各种规格产品,但是其本质结构和工作原理是没有改变的,本文主要探讨的就是按钮开关的结构和工作原理。 按钮开关的结构 按钮一般由按钮帽、复位弹簧、桥式动触头、静触头、支柱连杆及外壳等部分组成。 按钮不受外力作用(即静态)时触头的分合状态,分为启动按钮(即常开按钮)、停止按钮(即常闭按钮)和复合按钮(即常开、常闭触头组合为一体的按钮)。 对启动按钮而言,按下按钮帽时触头闭合,松开后触头自动断开复位;停止按钮则相反,按下按扭帽时触头分开,松开后触头自动闭合复位。复合按钮是按下按钮帽时,桥式动触头向下运动,使常闭触头先断开后,常开触头才闭合;当松开按钮帽时,则常开常开触头先分断复位后,常开触头再闭合复位。