土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 末级线路装设漏电保护器的应用探讨

末级线路装设漏电保护器的应用探讨

发布于:2015-06-28 07:11:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在TN系统中,接地故障保护采用的方式:
1)当过电流保护能满足要求时,宜采用过电流兼作接地保护;
220V的TN系统保护切断故障线路的时间应符合:
配电线路或只供给固定用电设备的末级线路,T应小于5秒;
供电给手提式和移动式用电设备的末级线路,T应小于0.4秒;
2)在三相四线制配电系统中,如过电流保护不能满足,而另序电流保护能满足,宜采用另序过电流保护。
3)当上述二条都不满足时,应采用漏电流保护。

附:关于插座回路保护的计算
计算条件
配电电压U e=220V
设计插座回路采用BV-2*2.5导线,BVR-1*2.5PE线;查表得:R0=8.7欧/KM; X0=0.127欧/KM;
设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米; 回路断路器选用C65型配电型断路器,取接触电阻Rz=1.3毫欧;

计算公式
Id = U e / Zxl∑
式中 U e为额定回路电压
Zxl∑为相另回路总阻抗

保护计算
1)计算Zxl∑
Zxl∑=√(0.0013+100*0.0087)∧2+(100*0.000127)∧2
= √ 0.759+0.00016
=0.871(欧)
2)计算单相接地故障电流Id (TN系统)

Id = U e / Zxl∑=220/0.871=253(A)
3)校验

根据施耐德C65微型断路器2类曲线(配电型),当短路电流为断路器额定电流的4-7倍时,瞬时动作。
设计采用的插座回路断路器均为C65-10A/1P,即Ie=10A;
因此单相接地故障电流的动作倍数为:
m= Id / Ie =253/10 =25.3(倍) 可保证瞬时动作,跳闸时间t=0.02秒,完全满足规范的要求。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB变频器应用误区及应对策略的探讨

误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触器在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行,或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台电动机等情况。所以许多用户会认为在变频器输出回路加装电磁开关、电磁接触器是标准的配置,是安全断开电源的方式,事实上这种做法存在较大的隐患。弊 端:在变频器还在运行的时候,接触器先行断开,突然中断负载,浪涌电流会使过电流保护动作,会给整流逆变主电路产生一定的冲击。严重的,甚至会使变频器输出模块IGBT造成损坏。同时,在带感性电动机负载时,感性磁场能量无法快速释放,将产生高电压,损伤电动机和连接电缆的绝缘。

回帖成功

经验值 +10