土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 影响配电变压器噪声的两种原因分析

影响配电变压器噪声的两种原因分析

发布于:2015-06-28 06:01:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、影响空载噪声的因素
  铁心产生噪声的原因主要是在交变磁场作用下,硅钢片的尺寸会发生微小的变化。由于磁致伸缩的变化周期是电源频率的半个周期,磁致伸缩引起的变压器本体的振动,是以两倍的电源频率为基频率的,所以硅钢片的振动主要是由铁磁材料的磁致伸缩特性引起的。
  磁致伸缩率大小与硅钢片的材质有关。磁致伸缩率越大,则噪声就越大。当磁场强度相同的情况下,材质好的硅钢片磁致伸缩也小,因此噪声也小。磁致伸缩率还与磁场强度有关,磁场越强,噪声越大。
  磁致伸缩率还与硅钢片表面是否涂漆及退火有关,因为涂层对硅钢片有附着力,可防止硅钢片变形。在同样磁场强度下退火的硅钢片比不退火的硅钢片磁致伸缩要小很多,这是由于选择最佳退火工艺,可以成倍降低磁致伸缩。
  变压器空载噪声除与本身材质等有关外,还与接缝的情况有关。
  二、影响空载噪声的其它因素
  (1)、铁心结构的影响。噪声与心柱和铁轭直径、铁心窗高、铁心窗口宽度、铁心质量有关。铁心质量每降低1t,噪声可降低1/3db(a)值。铁心窗高与铁心直径的比值每减小0.1,变压器噪声就要降低2—3db。
  (2)、空载噪声的频率是以两倍电源频率为其基频的。铁心中除了基频磁通外,还有高频磁通,所以空载噪声频率也存在二次以上的高频频波。当铁心油箱的固有频率与噪声频率接近时,将发生噪声共振现象,使噪声增大。因此,变压器铁心和油箱的固有频率要避开一些高频频波。
  (3)、为了防止铁心共振,在设计低噪声变压器时,还要考虑铁心的自振频率。当变压器的额定频率为50hz时,铁心的自振频率应避开以下频带:75-125hz,165-235hz,275-325hz,375-425hz。如自振频率避开共振频带,铁心将不会产生共振。
  • 千若
    千若 沙发

    谢谢楼主分享

    2018-05-02 12:36:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器安装前的开箱检查的说明

变压器运达安装现场后,应及时对其进行开箱检查。   (1)辅助材料检查。   ①应有出厂合格证,技术文件应齐全。   ②应有铭牌,且其型号、规格应与设计相符,附件和备件应根据装箱单核对无误,且要完好无损。   (2)变压器检查。   ①变压器外表不应有锈蚀和机械损伤。   ②油箱密封应良好。带油运输的变压器、油枕、油位应正常,无渗油、漏油现象发生。   ③变压器的轮距应与设计轨距相符。

回帖成功

经验值 +10