土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 出口跌落式熔断器安装方式示意图

出口跌落式熔断器安装方式示意图

发布于:2015-06-28 06:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上,用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端丝管由层的消弧管和外层的环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。

跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去拉力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。
1_150609133104_1.JPG

1_150609133104_1.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么叫接户线、套户线?一般对接户线、套户线有什么要求?

凡建筑物外墙上的支架或用户自己装设的电杆都称为第一支持点。从低压线路用户室外第一支持点到接户配电箱的一段线路称为接户线。由接户配电箱引至用户室外入户支持点间的一段线路或由一个用户接到另一个用户的线路称为套户线。对它们的要求是:(1)接户线的档距小于25m,超过时应增加接户杆,木接户杆的梢径应大于70mm。套户线的长度不宜超过50m,一般沿墙敷设。沿墙敷设的接户线、套户线,两支持点间的距离不应大于6m。