土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机综合保护器的安装过程详解

电机综合保护器的安装过程详解

发布于:2015-06-28 07:40:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.1起动器在安装前应检查其技术数据是否与工作电压,所控制电机容量相符,其零部件应完好无误;
1.2电缆的引入及引出应用接线装置中的橡胶密封圈,金属堵环,压紧螺母或压紧法兰将电缆压紧以达到隔爆要求,同时应紧固电缆防松脱装置;
1.3不使用的接线口应用橡胶密封圈、金属堵环、金属堵板严密封堵;
1.4起动器外壳应接地,安装时其倾斜度不大于15度;
1.5应根据实际工作电流对保护器进行电流整定。
2、使用维护注意事项:
2.1保护器电子线路、RC组件不做工频耐压试验
2.2主线路做耐压试验时,应将保护器以及RC组件和其它辅助线路一同脱开主线路接地,然后再做耐压试验;
3、当使用电网系统为660(380)V时,主回路相间、相对地间、同相极与极间工频耐压2500V,当使用电网系统为1140(660)V时,主回路相间、相对地间、同相极与极间工频耐压4200V,1min;控制线路对地耐压1000V,1min不得有闪络及击穿现象。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

矿用高低压开关安装方法的介绍

(1)高压配电箱入井时,根据运输道路的具体条件决定运输方案和安全措施,明确分工,责任到人,确保运输途中安全顺利。 (2)配电箱同酮室墙壁之间应留出0.5m以上的通道,各设备之间,应留出0.8m以上的通道,便于安装和检修。 (3)一首先将配电箱组装成一体,撬到预定的位置上操平找正,然后把合格的绝缘油注入油箱,油位应在油位指示器的上下限之间,用专用螺帽封堵注油孔。 (4)拆下进线空腔隔爆面螺栓,取下隔爆盖板,将其隔爆面向上平稳放置,防止损伤。