土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站电气安装中存在问题分析

变电站电气安装中存在问题分析

发布于:2015-06-28 05:51:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.全站接地存在的主要问题有:
(1)电气电缆开列电缆沟沟内接地线时未核对实际施工完成的电缆沟数量, 造成沟内接地数量偏少。
(2)由于施工单位施工连排构架接地线不按照设计要求, 造成构架实际接地点远多于设计要求, 造成设计开列的构架接地线偏少。
(3)构支架及设备本体接地存在遗漏, 接地点无接地标示。
(4) CT 和CVT 二次回路接地不规范, 存在多点接地现象。
(5) 电缆屏蔽层两端可靠接地。
(6) 未开列全站户外照明灯具的接地线。
(7) 为了满足反措要求, 在全站除电源箱和检修电源箱外, 其余与保护相关的端子箱内均要求加装接地铜排, 其截面积不小于16mm, 同时接地铜排在箱内要做绝缘处理, 采用支持绝缘子安装固定。
(8)设备接地线焊接不符规范, 焊点未做防腐处理。
  2.电缆敷设和二次接线主要存在的问题有:
  (1) 部分电缆施放存在不合理交叉, 排列不整齐。
(2) 电缆标示牌存在的主要问题有: 文字说明错误、采用临时手写、与实际电缆连接不符、遗漏未挂、绑扎不牢固和排列不整齐等问题。
(3) 电缆防火封堵的主要问题有: 部分未按照设计要求封堵导致封堵不严,施工过程造成封堵破坏, 防火隔板的厚度不满足设计要求等问题。防小动物未封堵的情况在各工程验收中最为常见, 另有部分屏柜封堵在施工过程中扒开后未能及时恢复。
(4) 二次回路存在寄生回路现象。
(5) CT 电流端子排端子绝缘为零。
(6) SF6 断路器机构箱电动机与驱潮电源未分开。
(7) CT 二次回路开路, PT 二次回路短路。
(8) 部分户外端子箱不防水。
  3.设备及其它层面存在的主要问题有:
  (1)设计说明中未写明主变压器、并联电抗器等大型设备均采用焊接的固定方式。
(2) 设备线夹的角度与实际到货设备的情况有出入。
(3) 户外所用变低压侧硬母线未开列绝缘护套进行包裹。
(4) 断路器控制箱中的继电器三相跳闸不一致, 未按照调度文件及时调整。
(5) 个别设备安装调整中使用了过量的垫片。
(6)螺栓未拧紧或缺失, 部分二次接线盒缺少平垫或螺栓固定不牢靠, 导致二次接线箱进水、受潮。
(7) 构架和设备支架镀锌不够均匀, 色差过大。
  4.专业间交界面的遗漏
  由于变电站工程涉及的专业多, 如果专业间配合不够严密, 将会在设计和施工中出现盲区, 在工程验收中发现以下常见问题:
  (1) 电气一次专业在各个配电装置的平面布置图给土建专业时, 由于未标明户外照明配电箱, 户外所有电专用盘及检修箱的位置及安装方式、尺寸, 最终延误了施工。
(2) 由于电气二次专业在电缆清册中未开列由厂家成套提供的电缆清册, 造成电气一次在电缆敷设时未开列二次部分电缆的埋管。
(3) 电气一次专业会签土建构架图时未核对土建构架梁上耐绝缘子串挂点的位置是否满足电气要求。
(4) 故障录波器modem的电话线未接入。
(5) GPS 对时遗漏未接。
(6) 保护与通信接口不明确, 如缺少光配线架端子接线图。
  • mjr100
    mjr100 沙发
    资料不错,谢谢!!
    2015-12-27 15:34:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 621 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器、高压输电线安全防护方案

A、变压器安全防护方案xxxx大厦施工用变压器位于工地西南角、解放路人行道东侧。工地拟使用塔式起重机两台,其中南边一台QTZ63型号塔式起重机已安装并检测合格,但与前述即该塔式起重机西边变压器安全距离不符合要求。根据《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)以及《xxxx大厦工程施工临时用电专项安全技术方案》,制订如下xxxx大厦变压器安全防护方案:

回帖成功

经验值 +10