在实际维修中变频器u、v、w三相输出不平衡可分为三种情况:
  (1) 变频器显示器显示:(missmg moto phase)输出缺相,如排除检测电路故障,则通过直接检查igbt模块和驱动电路,结论为igbt模块损坏,同时驱动电路也有问题。通过更换igbt模块和驱动电路上元器件如光耦, pnp,npn一对驱动晶体管, 电解电容, 稳压管等基本能解决问题。
  (2) 变频器输出u、v、w之间相差100v左右,(输出380v为例)驱动电路中s1~s6中间的某一路驱动电路无驱动电压和驱动信号波形, 通过测量输出端子u、v、w—p之间。
  (3) u、v、w—n之间直流电压,可找到这一路驱动电压不正常或没有驱动信号波形,它导致u、v、w中的某一相不能正常工作所引起相位差。解决办法为检查驱动电路电压是否正常,光耦是否坏了,电解电容是否漏液等。通过示波器测量6路波形符合技术要求,问题也就可解决了。
  还有另一种现象是变频器u、v、w三相输出交流电压之间相差大于3%,虽然能使用,但是不能长期使用和大负载使用。这主要是驱动电路s1~s6之间主要器件不对称所至,如晶体管的技术参数,稳压管的参数,电容的液枯,漏液和漏电等,6路驱动电路上器件的耗损使其参数上有一定的差别,导致变频器输出u、v、w之间产生微小的电位差。上述情况虽然能使用,但是技术上是不能容许的。我公司追求精益求精对各种器件通过筛选老化,如晶体管技术参数和稳压管技术参数一致、配对等,保证驱动电路中驱动信号符合技术要求,确保igbt模块饱和,导通时间上一致是由器件上的质量保证,修理好的变频器在做负载试验时,电动机运转中电动机声音轻盈,在修理前和修理后带相同功率电动机和相同功率负载,后者的电动机三相电流相对要小得多。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器回馈制动电路原理及算法

1 引言   目前,交流变频调速系统广泛采用简单的能耗制动,存在浪费电能、电阻发热严重,快速制动性差等缺点。而在异步电动机频繁制动时,采用回馈制动是一种非常有效的节能方法,并且避免在制动时对环境及设备的破坏。在电力机车、采油等行业中取得令人满意的效果。在新型电力电子器件不断出现、性价比不断提高,人们节能降耗意识提高的的情况下有着广泛的应用前景。   能量回馈制动装置特别适用于电动机功率较大,如大于等于100kw以上,设备的转动惯量gd2较大,属反复短时连续工作制,从高速到低速的减速降幅较大,制动时间又短,又要强力制动的场合。为了提高节电效果,减少制动过程的能量损耗,将减速能量回收反馈到电网去,达到节能功效时,它也是必须采用的。