土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 西门子mm430变频器f0001故障原因

西门子mm430变频器f0001故障原因

发布于:2015-06-28 06:06:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
西门子MM430变频器报F0001故障是过流,检查以下各项:
  1.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
  2.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
  3.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应
  如果以上一切正常,证明西门子MM430变频器报F0001故障不是由参数设置等软件的原因造成,问题应该出在硬件上。
  1、将变频器输出到电机的动力线脱开,然后看变频器是否依然报故障。如果故障消失,则说明可能是变频器输出动力电缆有问题,或者是电机绕组有问题。
  2、将变频器内的控制板重新插拔一下,防止控制板接插件接触不良;