土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ U型波纹埋管对于增强土壤源热泵换热性能研究

U型波纹埋管对于增强土壤源热泵换热性能研究

发布于:2015-06-27 21:42:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:为了增强土壤源热泵系统地下埋管换热器的换热性能,通过CFD方法,探讨改用波纹管对地下换 热所产生的影响,首次提出采用波纹管代替光管作为强化地下埋管换热器换热效率。

引言

地下埋管换热器是土壤源热泵系统的核心部分,是增强土壤源热泵系统性能的关键。如何提高地下埋管换热器的换热效率,是地源热泵研究与发展的核心问题之一。国内外学者从各个方面对于这个问题做了大量的研究[1-7]。本文首次提出,通过 改变U型管的管体形状,即用波纹管代替常规的光 管来寻找强化地下埋管换热器的换热性能的新途 径。文中通过创建地下单根U型埋管模型,针对西 安地区的气候与土壤条件,进行了冬、夏两季的换热数值模拟,通过比较光滑管与波纹管在温度场和进、出水温度的区别,提出两种形状U型管的差异、优劣和今后研究方向。

1 U型管外形的提出与建立

传统的地埋管换热研究都是基于光滑U型管, 通过改变U型管不同的布置方式,如垂直或水 平[6];改变U型管的数量,如一孔单管或一孔双 管[5];或是改进回填土的导热性能[7]等,来达到优 化换热的目的。这些方法都从不同方面研究了如何 强化传热,取得了一定的成效。但它们都是从地埋 管外土壤侧进行的研究,而埋管壁和U型管内的流 体的强化传热没有得到充分考虑。根据传热学原 理:影响换热器传热效果的因素主要取决于内外传 热介质的热物理性质、流体介质的流态以及传热界 面的几何因素等[8]。改变U型管壁面形状就是从 后二者入手分析提高换热效率的方法。

波纹管较之于光滑管,既可以增大单位长度的换热面积,又可以增加管内流体的扰动,增强湍流度。建立波纹管外形模型如图1所示。

05234926751.gif

2.光滑U型管和波纹U型管传热模型的建立及其 CFD模拟

2·1几何模型

模拟对象为埋入土壤内的U型换热管(见图 2)。

5D234930700.GIF

图2中的A-A剖面图如图3所示,回填土与U 型管尺寸大小和相对位置如图4、表1所示。

利用Gambit进行网格划分。所有区域利用 TGrid网格进行划分,网格大小:土壤区域为2m;回 填土区域为0·1m;U型埋管为0·015m。划分后的 网格如图5~图8所示。

23234930329.JPG

EB234932473.GIF

2·2物理模型及边界条件

在求解前考虑到地埋管换热器与土壤换热的复杂性,减少网格数量和求解的复杂性,进行了必要的假设,假设条件如下:

(1)假设土壤是均匀的,并且在整个传热过程 中土壤的热物性不变;

(2)不考虑土壤中水分迁移的影响;

(3)忽略土壤温度沿深度方向的变

05234926751.gif


5D234930700.GIF


23234930329.JPG


EB234932473.GIF

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵地埋管热响应测试分析与应用

摘要:地源热泵地埋管热响应测试是研究土壤热物性参数及地埋管换热器性能最有效的方法之一。本文结合一个地源热泵测试工程实例研究了地源热泵热响应测试的测试步骤、测试方法和数据处理。通过对地埋管进出口水温、流量和加热功率的实时采集,分析研究了土壤的热物性以及地埋管热响应的放热和取热量。 1 引言随着经济的发展和人民生活水平的提高,公共建筑和住宅的供热和空调已成为普遍的需求。在发达国家中,供热和空调的能耗可占到社会总能耗的25%~30%[1],在我国,比例也在逐渐增大。地源热泵系统由于其高效、节能、环保的特性,近年来日益受到人们的重视和推广。地源热泵技术是利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定的特性,通过消耗电能,在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,同时在夏天还可以将室内的余热转移到低位热源中,达到降温或制冷的目的。地下岩土的平均热物性参数是地源热泵地热换热器设计中的重要参数,如果物性参数不准确,则设计的系统可能不能满足负荷需要,也可能规模过大,从而大大增加初投资[2]。地埋管换热器的单位延伸的放热量和取热量是地源热泵系统最直接也是最重要的参数,以往的工程设计靠经验数据,由于地质条件的复杂性,常常会导致地源热泵运行过程中出现达负荷过低,不能满足要求。本文结合常熟某别墅地源热泵系统,介绍了热相应测试分析方法。