施工工地TN-S供电系统零线带电,现在想测量低压端接地是否不良,但是零线带电100多伏,不知道能不能带电测量接地电阻?!求专家指导!
如果是接地不良导致零线带电,是否做重复接地就能解决问题?!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 喧嚣过后
    喧嚣过后 沙发
    beida_energy 发表于 2015-6-30 14:56 同意区管意见,N导体出现电压偏移,很多时候就是接触不好或者断路。恩,是的!
    2015-06-30 17:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • 喧嚣过后
    喧嚣过后 板凳
    chenhailie 发表于 2015-6-28 22:26 零线电压和接地电阻的关系,有计算方法么?零线出现电压降,要么中性点漂移,要么就是零线断了或者连接不良。