土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【故障分析求助】10KV SF6柱上开关动作的原因。
我们运行维护的一台配变C相避雷器爆炸,但变电站却没有出现接地信号,反而是另一条支线上的SF6开关越过主线3个真空开关动作跳闸了。按理说这4个开关都不带零序保护,发生单相接地时不会动作跳闸,可为什么这个SF6开关就动作了呢?(在没有明显故障情况下也动作过几次)是否定值有问题?

全部回答(5 )

  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-6-28 15:46 编辑 psgds81 发表于 2015-6-27 15:54 已把图纸附上,求分析。看了下图,也就是说跳闸开关与故障点无电流关系?因为跳闸开关不在电源与故障点的路径上!分析:跳闸开关确实与单相接地故障有关! 因为是单相接地故障,系统的接地电流是从跳闸开关的下面提供的部分超过了开关的动作值。很有可能是“跳闸开关下面的电容电流较大”,故障点的接地电流大部分是跳闸开关下面线路提供的。5241898
    2015-06-28 15:42:28 来自 PC 评论 举报
  • 两只羊
    psgds81 发表于 2015-6-27 15:54 已把图纸附上,求分析。你可以直接把图贴到帖子正文,方便看帖的人帮你解答。我是不会。。。
    2015-06-27 17:40:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10