土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浅谈智能化建筑空调系统的优化

浅谈智能化建筑空调系统的优化

发布于:2015-06-26 22:21:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
摘要:研究实现智能建筑暖通空调系统节能的有效途径和优化方法。方法:分析比较建筑物内部主要耗能单元的节能措施。结果实现了对BA控制系统(主要是暖通空调系统)的传感器、执行器、控制器、网络等若干环节分级优化,从系统的各种可能结构和参数中找到最佳匹配,使整体效能最佳,从而提高系统的效率。结论:确立智能建筑暖通空调系统能量管理与控制系统优化的基本出发点、优化原则及技术措施对于智能建筑节能实现具有重要的现实意义。
  1、概述
  智能建筑节能是世界性的大潮流和大趋势,同时也是中国改革和发展的迫切要求,是21世纪中国建筑事业发展的一个重点和热点。节能和环保是实现可持续发展的关键。从可持续发展理论出发,建筑节能的关键又在于提高能量效率,因此无论制订建筑节能标准还是从事具体工程项目的设计,都应把提高能量效率作为建筑节能的着眼点。智能建筑也不例外,业主建设智能化大楼直接动因就是在高度现代化、高度舒适的同时能实现能源消耗大幅度降低,以达到节省大楼营运成本的目的。
  2、智能建筑暖通空调系统能量管理与控制系统的优化
  智能建筑楼宇自控系统将建筑内所有设备集成一个系统,实现信息共享,进行综合管理,其作用和效益是巨大的,要实现这些作用和效益,就必须实施优化,建筑智能化工程的最优化设计与常规设计相比,有以下特点:1)可以从系统的各种可能结构和参数中找到最佳匹配,使整体效能最佳,从而提高系统的效率,降低投资和运行费用:2)可以对系统及其过程进行定量化的状态模拟,减少控制环节,提高可靠性与稳定性,它有别于墙体结构、门窗的形式和设置的改造的“被动节能”。智能建筑暖通空调系统能量管理与控制系统优化措施见表l
  3、智能建筑BA系统优化方法(主要针对暖通空调系统)
  3.1控制策略的优化
  空气处理机的DDC通常采用P iF-D控制,选择合适的P工D参数对空调系统的稳定运行是非常关键的。P工D系数高,空调对室内温度波动的反应特性曲线陡,达到设定温度的过渡过程较短:相反P工D系数低,达到设定温度的过渡过程较长。但并不是P工D系数越高越好,否则易引起DDC控制系统失稳,表现为室内温度的振荡和水侧的电动调节阀周期性的来回运动无法在固定开度上运行。P工D能解决大部分场合的空调控制,但对于影剧院等大热惯性空调场合,靠高的P工D系数来提高空调机组对负荷变化的响应速度是不足以解决问题的。这时可以采用双级控制,加速了系统对温度波动的响应。在实际的工程设计中,BA系统对空调的节能控制有多种手段可以采用
  3.2控制权的优化
  通常BA遵从的是中央控制站集中管理的原则。有时也有其不便的一面。在某些场合(如会议室)将空调、通风系统的参数的设定功能放置在现场可能更符合使用者的需要。DDG本身并不提供这样的功能,需要专门部件来实现。这类功能接近VRV控制面板的设定器给房间的使用者带来极大的便利和舒适性,必要时应积极采用。
  3.3直接数字控制器(DDC)的优化
  主流队系统供货商都能提供大中小不同处理能力的DDC,冷冻机房、熟力站监控点是密集场合应优先采用大型控制器,以减少故障率和控制器间的通讯。对空气处理机、新风机、通风机一般采用中型或小型的控制器即可。近年来,可编程逻辑控制器件(P LC)进步很快,其应用不再局限于工业场合,在空调通风的现场设备控制工程中不应将其排斥在外。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷空调化学水处理原理和实施条件

摘 要:本文概述了制冷和中央空调设备腐蚀,结垢产生的原因,化学水处理技术是国内外行之有效的水处理方法,在制冷和中央空调水系统推广应用必然会取得良好的经济效益。  近十几年来,改革开放为我国经济和国力的发展带来一片生机,国民经济的发展促进了社会生活和生产条件的改善,对中央空调的需求量日益增大,使我国制冷空调业迅速崛起,形成了一个较大的行业和使用群体。  然而,多年来实践证明,要确保一台中央空调机象生产厂家所说的“机组使用寿命20年”,在水质方面,说明书只谈到“水质如达不到要求须作相应的处理”,而如何处理,却没有明确的说法。于是多年来,大部分电子水处理器被设计单位选中,作为中央空调水处理设备被安装在制冷和中央空调循环冷却水系统中。实践证明,现在被推广使用的电子水处理器并没有显示出阻垢、缓蚀和杀菌灭藻的作用,而逐步被清理出中央空调水处理市场。那么,在中央空调外循环冷却水系统和冷冻水及采暖水系统的垢和腐蚀现象是如何产生的呢?

回帖成功

经验值 +10