功率补偿电容器柜着火问题

发布于:2007-10-24 21:00:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
功率补偿电容器柜的的熔断器的不同两相进线端线体(8平)烧着,熔体爆炸,一相熔体支架上下端都有熔化,上端较严重,外壳进线端烧损。其上面的接触器也被烧,特别是线圈端。可能原因:补偿的变压器的容量由1600KVA更换到2000KVA,原来的电容补偿柜容量没有增加,又因其负荷中含有大量变频设备和大功率直流电机,电气系统谐波电流较大。我是新手请大家指导。谢谢!!!
  • 庄稼人
    庄稼人 沙发
    大家都忙我自己谈谈;熔断器支架由于运行时间长变形,引起与熔体的接触电阻大而发热,引起电线着火,发生相间短路。
    2007-10-31 18:22:31