求助:请问电力线路长度的电阻R电抗X数 如何查取或者如何计算
求助:请问电力线路长度的电阻R电抗X数 如何查取或者如何计算
以此公式计算电压损失
负荷情况 400kW,选用800A母线槽,线路长度270m
请问800A母线槽的R'和X' 即线路阻抗和感抗从哪个表查取
或者如何计算?
非常感谢!!
发布于
2015-06-26 19:24:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
beida_energy
一般低压线路根本不用考虑容抗和感抗,只考虑线路的电阻值即可。那俩东西存在,但几乎可以忽略。
2015-06-27 12:05:27
来自 PC
评论
举报
lingxuct
从《配电设计手册》上查数据后才能计算。
2015-06-27 10:41:27
来自 PC
评论
举报