土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下车库外墙门洞口封堵后漏水严重,求好的解决措施。

地下车库外墙门洞口封堵后漏水严重,求好的解决措施。

发布于:2015-06-26 14:58:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求助各位大神,我们项目的地下车库一侧外墙有2个5米的大门,本来是与二期地库连通的门,但甲方资金不到位二期决定不开发了。所以将这两个大门用钢筋混凝土封堵。可是浇筑完成后水还是从接缝处渗进来了。现在需要进行永久封堵,求大神给个好的解决方式。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjiyiok
    wangjiyiok 沙发
    lan-evo 发表于 2015-6-28 14:52 说的是,浇筑要是控制好点应该漏不了这么严重。其实,我个人观点:防水卷材之类的主要用于屋面。地下室的防水主要由混凝土自防水承担。原因:1、屋面混凝土一般不是抗渗砼,故屋面防水主要由防水卷材承担。2、地下室防水卷材施工周期长、面积大,工序多,很难保证一点不破坏,加之防水与底板非满粘,有一点漏水的地方即会串水,这种情况就要求砼具备防水要求。理论上讲防水卷材有用,但实际干过总包的应该都明白防水卷材到底有多少作用,所以地下室漏水一般采用注浆,而不是挖出防水进行修补。
    2015-06-28 17:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • lan-evo
    lan-evo 板凳
    wangjiyiok 发表于 2015-6-28 09:41 像这种情况找防水单位处理吧,外防水有漏的地方,所以他们是有责任的,主要是他们的经验比较丰富,具体问题 …说的是,浇筑要是控制好点应该漏不了这么严重。
    2015-06-28 14:52:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那些年我们一起审过的会展中心设计图(结构篇)

哎呀,周五了唉,小编很忙,有事联系2355735313就好资料库图纸时间到:某地197.8m高会展中心钢结构结构施工图纸这是某地197.8m高会展中心钢结构结构施工图纸。包含:钢结构设计总说明、柱脚埋件布置图、地下二层钢结构布置图、地下一层钢结构布置图、一层钢结构布置图、各层结构布置图及节点详图、各轴立面图。某地二层框架结构会展中心结构施工图纸本工程为会展中心,地下一层,地上二层,

回帖成功

经验值 +10