土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地施工方案

防雷接地施工方案

发布于:2015-06-26 10:47:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1. 标准接地网的制作
在距建筑物1.5~3.0m处,以6m*3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,两长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5*50*50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;然后采用4号(4*40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。
防雷接地1.jpg

2. 利用大楼钢筋做地网
新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(对角或对称的钢筋),用氧焊接通后再焊在两根伸出柱面的M12以上铜螺纹管上,作为接地端,引线至机房,与等电位接地汇流排连通,等电位接地排可设在防静电地板下面。
防雷接地2.jpg

3. 简易接地体的设置
在很多情况下,制作简易接地体同样能达到有效防雷目的。利用一段直径20mm的铁棒、钢管或L5角钢,长1.5m以上,全部打入土壤。在地表回填土和混凝土层较送的场合,应加深入地表。
防雷接地3.jpg

4. 降低接地电阻
接地网制作完成后,应测量防雷器接地端与接地体接线端之间的电阻值。一般情况下,接地电阻的阻值应小于4Ω,高“土壤电阻率“地区可放宽至<10Ω。若不符合要求,应首先检查各接地点是否接触良好,然后检查接地线是否够粗、长度是否尽量短;并可采取延伸入地体、加降阻剂或采用石墨金属接地棒等办法,达到”地阻“要求后才能作为防雷接地端使用。


防雷接地1.jpg


防雷接地2.jpg


防雷接地3.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-11-30 21:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • a317630398
    a317630398 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2017-11-22 07:02:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备电路被雷打坏了

求教!一栋建筑物安装了避雷带和浪涌保持器,但还是被雷打坏了设备,请问是怎么回事?

回帖成功

经验值 +10