土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 当主楼地下室顶板与车库顶板有高差时,嵌固端的确定

当主楼地下室顶板与车库顶板有高差时,嵌固端的确定

发布于:2015-06-26 10:24:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当主楼地下室顶板与车库顶板有高差大于1/3层高或1m时,通常认为不能将嵌固端设在主楼地下室顶板。
请问为什么?规范依据具体在哪里?
如果此时,将嵌固端设在主楼地下室顶板,那么采取什么结构加强措施?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hongdou_yangzhy
    这个最主要问题是因为高差太大。一般认为是错层结构,水平地震剪力传递不畅。一般的加强构造措施你可以参考图集11G329-1中P73页做法。
    2015-06-26 13:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • adjcadjc
    adjcadjc 板凳
    这个问题为什么没人回答啊?
    2015-06-26 13:29:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

农村自建房求教,谢谢!

各位好!在下建筑方面小白,老家要建房,初步定了个方案。请大家帮忙看下,求多提意见和建议。1. 一层平房13m*9m,用现浇钢筋混凝土框架。12根构造柱300*300高4.5m,地圈梁250*250高300,顶圈梁250*250高250(上图为圈梁结构),楼板120厚,外墙一砖宽。2. 构造柱用4根Φ12纵筋,Φ6箍筋,间距200;圈梁用Φ10纵筋,Φ6箍筋,间距300;楼板做法还没学。

回帖成功

经验值 +10