小区规划期内各项用水量和排水量计算表
表一
|
||||||||||
序号
|
项目名称
|
用水
|
用水
|
用水
|
时变化
|
最高日
|
最大时
|
最高日
|
最大时
|
备注
|
标准
|
单位
|
时间
|
系数
|
用水量
|
用水量
|
排水量
|
排水量
|
|||
L/(人·d)
|
人
|
h
|
|
(M
3/d)
|
(M
3/h)
|
(M
3/d)
|
(M
3/h)
|
|||
1
|
居住区
|
220
|
10000
|
24
|
2.2
|
2200
|
201.667
|
1650
|
151.25
|
|
2
|
幼儿园
|
80
|
200
|
24
|
2.2
|
16
|
1.467
|
12
|
1.1
|
|
3
|
活动中心
|
15
|
300
|
24
|
2.2
|
4.5
|
0.413
|
3.375
|
0.30938
|
3处
|
4
|
医院
|
60
|
50
|
8
|
2
|
3
|
0.750
|
2.25
|
0.5625
|
医务人员
|
20
|
350
|
9
|
2.5
|
7
|
1.944
|
5.25
|
1.45833
|
就诊人员
|
||
150
|
80
|
24
|
2.3
|
12
|
1.150
|
9
|
0.8625
|
住院人员
|
||
5
|
配电房
|
40
|
20
|
10
|
2
|
0.8
|
0.160
|
0.6
|
0.12
|
|
6
|
商业中心
|
5
|
4500
|
10
|
2
|
22.5
|
4.500
|
16.875
|
3.375
|
顾客
|
150
|
450
|
12
|
2
|
67.5
|
11.250
|
50.625
|
8.4375
|
职工
|
||
7
|
液化站
|
40
|
15
|
8
|
2.3
|
0.6
|
0.173
|
0.45
|
0.12938
|
3处
|
8
|
居委会
|
40
|
80
|
8
|
2.3
|
3.2
|
0.920
|
2.4
|
0.69
|
|
9
|
绿地用水
|
1.8L/(次·M
2) 20000 M
2
|
72
|
|
|
|
2处
|
|||
10
|
场地用水
|
1.2L/(次·M
2) 35000 M
2
|
42
|
|
|
|
|
|||
11
|
车辆水量
|
300L/(辆·次) 600
|
60
|
6
|
|
|
|
|||
12
|
未预见水量
|
按总用水量的10%
|
260
|
|
|
|
|
|||
合计
|
2771.1
|
230.393
|
1752.83
|
168.295
|
|
|||||
消防用水量
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13
|
自喷水量
|
30l/s
|
1
|
|
108
|
108
|
|
|
|
|
14
|
消火栓水量
|
20l/s
|
2
|
|
144
|
72
|
|
|
室内
|
|
20l/s
|
2
|
|
144
|
72
|
|
|
室外
|
|||
合计
|
396
|
252.000
|
|
|
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1343 人订阅
阅读下一篇
谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。 近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其损耗是相当惊人的,城市生活用水的用水过程绝大部分是在建筑中完成的,因此要节约城市生活用水必须挖掘节水技术在建筑给水中的应用。