有朋友遇到麻烦事:盐水制冰,主机是8AS12.5,吸气滤网前出现“黑、粘、块、团”状东西,造成阀片开闭失灵,有时压缩机无法启动。系统有汽液分离器
是系统脏的问题吗?
请遇到过此问题的朋友帮忙解释一二。
发布于
2007-10-24 19:55:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
大雪漫天
看样子系统是有些问题,你说得东西可能是油泥,你可以换一下过滤网再运行一段时间看看。
问题你怎么知道阀片失灵。
压力什么的正常吗?