土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调机组全新风/排风监控仿真系统

空调机组全新风/排风监控仿真系统

发布于:2015-06-25 20:55:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
空调机组全新风/排风系统比新风机组系统增加了回风系统和排风系统,其目的是为节约能源,净化室内空气,并可与消防系统联合排烟。
为了节约能源,空调机组全新风/排风系统增加了回风系统,因此就要增加新风、回风空气的温度、湿度检测点,由于新风与回风混合处空气温度、湿度不均匀,因 此在空气混合处不加温度、湿度测试点。为了与消防系统配合,在火灾情况下能够自动排烟,同时在无火灾正常情况下为净化空气,增加空气流通,也需要排风,因 此又增加了排风系统,其监控功能如下:
(1)送风温度监控:由送风通道的温度传感器T实测送风温度,信号送入DDC中,与送风温度设定值进行比较,采取PID控制,由DDC发出指令控制加热器 (或表冷器)上的电动调节阀TV1(或TV2)的阀门开度,用以调节热水(或冷水)流量,使送风温度控制在设定的范围内,使室内的温度保持相对恒定。
(2)送风湿度监控:由送风通道的湿度传感器H实测送风通道的湿度信号,送入DDC中与湿度设定值进行比较,由DDC输出信号,控制冷水阀TV1(或蒸汽 阀TV3)的开度。比如,夏季环境温度高、湿度大,可以通过开大表冷器上的冷水阀门进行去湿冷却;如果在冬季,环境比较干燥,则可通过调节加湿器的阀门 TV3,控制蒸汽流量,使被调环境的湿度保持相对恒定。
(3)过滤器堵塞监控与报警:由过滤器两端空气压差开关△P1监视过滤网的清洁度,当两端压差超过设定值时,说明过滤网堵塞,需要及时清洁或更换,系统则报警。
(4)机组定时起停控制:按实际需要预先编制程序,控制风机起停时间,并累加机组工作时间,达到自动调整维护系统,使新风机组工作效率提高,能量损耗减少。
(5)连锁保护控制:送风机启动后,新风电动风门打开;送风机停止运转后,新风电动风门关,表冷器调节阀门关,加湿器阀门关,加热器阀门关。表冷器的后风 温度低于5℃时,防冻液开关接通,向DDC送入信号,控制加热器热水阀门的开启。当风机两端压差△P2过低时,系统故障报警,DDC发出停机指令。
(6)回风温度控制:回风通道的温度传感器T2实测回风温度,信号送入DDC中与回风温度设定值进行比较,采取PID控制,由DDC输出信号控制加热器 (或表冷器)上的电动调节阀TV1(或TV2)的阀门开度,用以调节热水(或冷水)流量,使回风温度控制在设定的范围内,温度设定值也可随室外的温度变化 而调整,使室内外温差不致过大,导致人们有不适的感觉。
(7)回风湿度监控:由回风通道的湿度传感器H2实测回风通道的湿度信号,送入DDC中,与湿度设定值进行比较,采取PID控制,由DDC输出信号控制冷 水阀TV1(或蒸汽阀TV3)的开度,控制表冷器冷却水流量(或控制蒸汽流量),使回风湿度保持一定。
(8)监控新风/回风比例:通过新风通道中的温度、湿度传感器T1、H1和回风通道中的温度、湿度传感器T2、H2,实测新风、回风温度和湿度,信号送入 DDC中,按照预先设定的新风/回风比例,DDC输出信号,控制新风电动风门FV1和回风电动风门FV2的开度。
(9)排烟系统监控:当发生火灾时,新风、回风系统立即停止工作,启动排烟系统,打开排烟阀。机组运行时间及用电量自动累计。其余部分输入、输出通道的监控原理同新风机组监控原理,这里不再重复。
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变风量空调系统的设计和工程实例

  前言  变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统。其最大优点在于节能和提供良好的舒适性。  当今变风量空调系统已经发展到可以通过计算机网络对空调系统进行实时采样、监测、分析和调控,实现全天候、全方位、全过程控制智能化,并成为现代化智能化大楼的一部分。     1 变风量空调系统简介  1.1 变风量空调系统的工作过程  一个典型的智能化控制型单风管带再热盘管的变风量空调系统如图1所示。

回帖成功

经验值 +10